Software S5 IM308

mariob

Level-3
Beiträge
2.052
Reaktionspunkte
276
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
S5 Cracks, ich bin auf der Suche nach Software für eine Anschaltung IM308 mit angeschlossenen ET 100 Modulen. Die Frage ist was kostet dieses Com Paket von Siemens heute (man wird es bestimmt noch irgendwo kriegen) und gibt es Alternativen, die vielleicht sogar unter Windows laufen.

Danke
Mario
 
COM-Profibus

Die Software dürfte COM-Profibus heissen .
Meines Wissens nach bekommst du die gesamten COM-Pakete nur noch gegen Credits von deiner Automation Value Card (oder wie auch immer dieses Drecksding heißt) von Siemens .
Da gab es hier im Forum auch mal einen Link zu .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Software dürfte COM-Profibus heissen .
Meines Wissens nach bekommst du die gesamten COM-Pakete nur noch gegen Credits von deiner Automation Value Card (oder wie auch immer dieses Drecksding heißt) von Siemens .
Da gab es hier im Forum auch mal einen Link zu .

Wenn dann ist das ComET100. Aber unter Windows ?? weis ich nicht ob das geht.
 
kommt auf die im an wenns ne b ist brauchst du comet200. wenns ne c ist com profibus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
danke erstmal für die Antworten. Über die Art und Weise der Kommunikation habe ich mir zumindest hier noch keine Gedanken gemacht. Im Handbuch zur 308 steht jedenfalls was von serieller Kommunikation. Nebenbei, es geht um eine Änderung in einem bestehenden eigentlich sehr schlecht dokumentierten System, ist es möglich mit dem Com Paket das Eprom File zurückzulesen um an die bereits vorhandenen Adressen zu kommen?

Mario
 
das eprom lässt sich auslesen. mit dieser config kannst du problemlos weiterarbeiten

entscheidend ist aber immer noch (wie bereits erwähnt) welche IM du hast eine im308b oder eine im308c.
 
Die 6ES7308-3UA12 ist die Masterbaugruppe und ist für die 115/135U
gedacht. (115U mit Adaptionskapsel) Die Slave Baugruppen heißen
6ES5318-8MA12 für die 100U Serie und die 6ES5318-3xx12 für die 115/135U
Die Verbindung wird über COM ET100 projektiert. Die Software wird im Step5
integriert, so das sie dann über Step5 aufgerufen werden kann.
Dies ist eine ziemlich stabile Verbindung. Bei niedrigen Übertragungsraten
reichen sogar 2 Telefondrähte.
 
Hallo,
S5 Cracks, ich bin auf der Suche nach Software für eine Anschaltung IM308 mit angeschlossenen ET 100 Modulen. Die Frage ist was kostet dieses Com Paket von Siemens heute (man wird es bestimmt noch irgendwo kriegen) und gibt es Alternativen, die vielleicht sogar unter Windows laufen.

Danke
Mario

Hallo Mario,

die COM ET100 Software ist mit Win2000 auf jeden Fall lauffähig,
dazu benötigst du Step5 ab V7.1.

Ich habe kürzlich noch mit eine PG unter W2000 SP4 mit S5 V7.23 ein
ET100 Eprom gebrannt und ausgelesen, ohne Probleme!

Eine Kompatibilitätsliste der Step5 - Optionspakete findest du hier:

http://support.automation.siemens.c...tion=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=16502367

CU

Jürgen

.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
und danke für die Antwort Jürgen, das hilft schonmal immens weiter, ich habe zwar ein PG (irgendein 2,4 GHz P4) aber setze die Software der Processinformatik ein. Muß ich mal sehen, wie ich das hinkriege (also warten bis meine Chefs mal wieder Muffensausen kriegen hihi).

Mario
 
Hallo,
und danke für die Antwort Jürgen, das hilft schonmal immens weiter, ich habe zwar ein PG (irgendein 2,4 GHz P4) aber setze die Software der Processinformatik ein. Muß ich mal sehen, wie ich das hinkriege (also warten bis meine Chefs mal wieder Muffensausen kriegen hihi).

Mario


Hallo Mario,

bei den Field-PG benötigst du dann noch den Eprom - Adapter für
S5 - EProms. Dieser wird in den Flash - EEProm - Slot des PG gesteckt.

CU

Jürgen

.
 
Hallo
Jürgen und danke für den Hinweis, der Adapter ist beim PG dabei, kann denselben wegen der Fremdsoftware aber nicht nutzen - schade zwar aber was solls. Stattdessen verwende ich den PI Miniprommer, der hängt am festen PC. Falls ich Step5 tatsächlich einsetze kann ich also ohnehin zwei Wege gehen.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mariob,

ich habe die COMET100 (so heisst das Ding) bereits bei Siemens gegen 50Credits der AV-Card erworben. Gegen Übermittlung deiner mailadresse kann ich dir das schicken...
Gruß
Michael
 
Hi
Hallo mariob,

ich habe die COMET100 (so heisst das Ding) bereits bei Siemens gegen 50Credits der AV-Card erworben. Gegen Übermittlung deiner mailadresse kann ich dir das schicken...
Gruß
Michael

Ich habe Windows 7 Ultimate mit meinem Bargeld bezahlt.
Gegen Übermittlung deiner mailadresse kann ich dir das schicken... (*1)



(*1) --> Das war von mir nicht so gemeint ! Es sollte nur zum nachdenken anstossen.
(Egal ob mit AVC oder Bargeld, du bist zwar der Besitzer jedoch NICHT der Eigenümer der Software)


P.S: Auch wenn es Nett von dir gemeint ist.

Gruß Karl
 
Zurück
Oben