Anfänger zu blöd für Analog Ausgang!!! 313C-2 DP

Senfsaft

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich bin zu blöd den Analogen Ausgang der S7 auf einen festen Wert einzustellen! Ich hab im Forum nen paar SCL Vorlagen gefunden, allerdings kann ich mit SCL nix anfangen, das kenn ich net.

Ich hab dann mal ein wenig mit dem FC105 und 106 rumgespielt, allerdings gibs dann immer nen Fehler und die SPS hält an.

Wie gesagt ich brauch so 2V am Analogen Ausgang. Aber ich krieg es nicht hin. Die Dokumentation die ich hier liegen hab ist eigentlich mehr schlecht als recht. Die Beispielprogramme funktionieren nicht und all son Kram.


Vielen Dank für eure Hilfe.

Meine SPS ist die
313c-2 DP V2.0
 
0 = 0V
27648 = 10V

Das heißt Du schreibst:

L 5530 // Dezimalwert für 2V
T PAWxxx //"dein Analogausgang"
 
Danke für die schnelle Antwort.
Das geht aber leider nicht.
Mein Analogausgang ist PAW752. Wenn ich das Programm dann in die Sps lade leuchtet gleich die SF LED rot auf. Und das war es dann.

Ich bin verzweifelt


Ja aber die Bücher habe ich ja jetzt nicht zur Verfügung ;)
Ich versteh einfach net wieso das Ding nen Fehler macht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du 27648 in das PAW der ana output sets hat du die volle aussturing (10V) Voor 2V musst du 27648/10*2= 5530 in das PEW setsen

L 5530
T PEW752

Sie must in der HW config die ausgang einstellen auf V
 
ich hab den Fehler gefunden

Ein hoch auf Elabo.....
die Anschlüsse sind nicht an die SPS angebracht, bzw das Simulationsboard ist nicht richtig verdrahtet. Es ist also so das der Analog Baustein zwar vorhanden ist, aber nicht an die SPS angeschlossen.
Da kann man ja viel probieren.....

nach dem zigsten Fehlversuch hat mich die Wut und Verzweiflung gepackt und ich das ding mal aufgemacht, siehe da, kein Kabel angeschlossen. Nur reingeführt.

Nun denn trotzdem vielen Dank an alle die geholfen haben, nun geht es ;)
 
Zurück
Oben