Hallo,

ich habe folgendes Problem:
an einem Simatic S 5 101U-Erweiterungsgerät (mit vorgeschaltetem Zentralgerät) steht (programm- bzw. statusmäßig) an einem Eingang (E 4.0) bereits im Verknüpfungsergebnis (VKE) ein "1-Signal" an, obwohl dieser Eingang extern nicht mit einem 24 V -1-Signal beschaltet wurde, demnach "brennt" auch an diesem Eingang die grüne Eingangs-LED nicht.

Auch mit "ur-gelöschtem" Zentralgerät samt angeschlossenem Erweiterungsgerät lässt sich dieser Zustand an diesem Eingang nicht "zurückstellen". Bei allen anderen Eingängen tritt dieser "Fehler" nicht auf.
Auch eine "Urlöschung" mit herausgenommener Pufferbatterie konnte diesen Zustand nicht abstellen.

Was kann ich sonst noch tun?

Gruß

Burkhard

P.S. Verwendet wurde zum Test ein Siemens PG 605 Version 1.4
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich bin im Grunde der gleichen Ansicht wie argv_user.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann tausche die Eingangskarte mit einer anderen. Nun müßte der Fehler Adressenmäßig mitwandern. Dann weißt du es genau.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo "Perfektionist",

hast Du mir/uns den Link zum Handbuch der 101U nur als allgemeiner Hinweis eingestellt oder wird darin irgendwo auf eine besondere Reset- bzw. Prüfmöglichkeit des AG hingewiesen?

Gruß

Burkhard
 
Wenn der Eingang unbedingt benötigt wird, dann ist die CPU schrott.
Es gibt zwar Firmen, die sich auf die Reparatur alter Simatic Baugruppen spezialisiert haben aber bei den Ebay preisen?
 
Hallo "Perfektionist",

hast Du mir/uns den Link zum Handbuch der 101U nur als allgemeiner Hinweis eingestellt oder wird darin irgendwo auf eine besondere Reset- bzw. Prüfmöglichkeit des AG hingewiesen?

Gruß

Burkhard
als da was von "glaube ich ..." etc hier im Thread stand, hab ich mich halt mal dafür interessiert, was das für ein Gerät ist. Ich hatte selbst einen "Huch-"effekt. Und wenn ich Larrys Kommentar richtig deute, auch er. Also, das sollte erst mal ein allgemeiner Hinweis sein. Entsprechend schließe ich mich Edisons Meinung an: "Schrott"! oder mal aufschrauben, messen, Lötkolben ansetzen - oder eben den kaputten Eingang einfach nicht mehr benutzen. oder Ersatz bei Ebay?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab auch noch eine Defekte 101U hier liegen (Spannungsversorgungsfehler)
Die CPU kann unter Step5 programmiert werden, OB1 gabs da glaub ich nicht:p
Das gleiche Gerät gabs auch als 101R - da is dann aber nix mit Step5 zu machen
 
Zurück