-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und ein gutes neues Jahr 2008 erstmal.
Ich habe einen Fehler bei einem Projekt, wo ich nicht weiss, wie er auftreten kann. Die Steuerung läuft mittlerweile ca. 10 Monate störungsfrei. Nun ist ein Zustand eingetreten, den ich gerne abstellen möchte, aber nicht weiss wo ich ansetzen soll.
Während des Betriebs sind plötzlich alle Datenbausteinwerte auf 0 gesetzt worden. Woher kann diese Ursache kommen.
An der CPU sind ET Baugruppen über Profibuskabel und über Lichtwelle angeschlossen. An der Lichtwelle noch ein Touch Panel und ein Einspeisemessgerät angeschlossen, das ab und zu ausfällt, da die Versorgungsspannung des Messgeräts ausfällt (Spannungseinbrüche in der Versorung des EVU).
Hat jemand so etwas schon mal gehabt und wenn Ja, wie abgestellt.
In der CPU steckt eine MMC mit 4 MByte Speicher, Batterie giebt es nicht mehr bei dieser CPU.
EDIT
CPU Bestellnummer: 6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1
Ich habe einen Fehler bei einem Projekt, wo ich nicht weiss, wie er auftreten kann. Die Steuerung läuft mittlerweile ca. 10 Monate störungsfrei. Nun ist ein Zustand eingetreten, den ich gerne abstellen möchte, aber nicht weiss wo ich ansetzen soll.
Während des Betriebs sind plötzlich alle Datenbausteinwerte auf 0 gesetzt worden. Woher kann diese Ursache kommen.
An der CPU sind ET Baugruppen über Profibuskabel und über Lichtwelle angeschlossen. An der Lichtwelle noch ein Touch Panel und ein Einspeisemessgerät angeschlossen, das ab und zu ausfällt, da die Versorgungsspannung des Messgeräts ausfällt (Spannungseinbrüche in der Versorung des EVU).
Hat jemand so etwas schon mal gehabt und wenn Ja, wie abgestellt.
In der CPU steckt eine MMC mit 4 MByte Speicher, Batterie giebt es nicht mehr bei dieser CPU.
EDIT
CPU Bestellnummer: 6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1
Zuletzt bearbeitet: