Hallo,

ich möchte mir gerne bei der Firma Beckhoff ein Servoantrieb bestellen und den mit einer S7-315 2DP über Profibus verbinden. Laut Beckhoff ist das nur mit der GSD Datei möglich. Könnte mir jemand erklären, wie ich genau so eine GSD Datei in Step7 einfüge, wie ich die bearbeite und wo ich mir am besten Tipps holen könnte! Es stehen GSD-Dateien bei Beckhoff zu Verfügung. Nur bevor ich nun mich da ran mache, wollte ich kurz ein Feedback haben, wie es geht und ob es auch einfach in der Handhabung ist, mit Einstellungen usw.

Freu mich auf eure Antworten!

Gruß
 
Speicher die GSD-Datei auf Deinem Rechner und merke Dir das Verzeichnis!
(Ich habe auf meinem PC einen eigenen Ordner für GSD-Dateien)

Anschließend öffnest Du die HW Konfig. Im Menu 'Extras' den Eintrag 'GSD-Dateien installieren...' auswählen. Im sich öffnenden Fenster das Verzeichnis auswählen und installieren. Evtl. wirst Du darauf hingewiesen alle geöffneten Projekte zu schliessen. Folge einfach den Anweisungen, dann klappt's schon.

Nach der Installation findest Du die Baugruppe im Katalog unter PROFIBUS-DP. Meist unter 'Weitere FELDGERÄTE'

Gruß
maweri

<EDIT> UPPS.. gleich zweimal von marlob abgehängt worden...ich muß schneller werden.:sw7:
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich eine heruntergeladene Datei von Beckhoff in Step7 installieren möchte, steht dass dort (siehen Anhang)
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    101,7 KB · Aufrufe: 40
Schließe vor der Installation alle Fenster in HW Konfig (nicht HW Konfig selbst).
Wenn Du jetzt die Installation durchführst, kommt die Meldung nicht mehr.
Hab's gerade mal ausprobiert.

P.S. Hoffentlich bin ich nicht wieder zu spät:rolleyes:

<EDIT> Ich glaub's einfach nicht:shock:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja es geht, über ein anderes Projekt :) Nun frage ich mich nur, welche GSD Datei ich für einen AX2003 Servoverstärker für Step7 brauche. Weiß das zufällig einer oder hat Erfahrung damit? Leider habe ich ja noch keine Hardware hier, nur möchte mich gerne absichern das alles geht.

Vll ja schon ein kleines Projekt sogar mit dem Antrieb und einer S7

Vielen Dank
 
Ich habe nun die GSD Datei in Step7 installiert. Nun stehe ich vor der Frage, wie ich dann z.b. die Parameter, Sollwerte etc an den Servoverstärker gebe.

Ich habe in einer PDF gelesen, dass es von Beckhoff einen FB10 zu konfigurieren geben soll, aber ich finde leider nix im Bauteilkatalog..

Vll könnt Ihr mir jetzt weiter auf die Sprünge helfen..Im Anhang sind nun aktuelle Screenshots..
 

Anhänge

  • gsd_hardware.jpg
    gsd_hardware.jpg
    189,1 KB · Aufrufe: 13
  • gsd_netpro.jpg
    gsd_netpro.jpg
    128 KB · Aufrufe: 13
DP Slaves

Hi,
dein über GSD initialisiertes Gerät hat IN und OUT Bereiche, ab Adresse 256 in deiner Konfiguration. Wieviel Bytes es sind, und was die machen, kann ich nicht sagen, steht in der Doku vom Slave. Aber in der Regel liefert das Gerät über die IN Bereiche sein Status, Diagnose usw. Über die OUT Bereiche wird es parametriert und gesteuert. Das alles steht irgendwo.

Gruss: V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja dachte Firma Beckhoff hat evtl. ein vorgefertigten Funktionsbaustein, so wie Rexroth z.B. ! Weil in dem unteren Dokument schreiben sie auf S. 10-11 was von FB10 usw.. Dachte einer hätte damit Erfahrung evtl gemacht!

Hier ist eine Doku von Beckhoff http://www.beckhoff.com/Download/Document/Drives/axprof_d.pdf

Ich werde mich sonst wohl mit der Firma einmal auseindersetzen.
 
Zurück
Oben