habe da mal eine Frage. Ich habe eine etwas ältere CPU 314 IFM (die noch mit dem Drehschalter und einer MemoryCard). Die Anzeige "BATF" leuchtet permanent. Kann ich die CPU trotzdem in Betrieb nehmen, wenn ich 24V anschließe? Oder muss die Pufferbatterie voll sein? Habe nämlich das Problem, dass ich die Hardware nicht in die CPU laden kann. (Ich nehme an das liegt damit zusammen.)

Vielen Dank

Euer Andy
 
Also meines Wissens nach, ist die Pufferbatterie ausschließlich im Spannungslosen Zustand der CPU relevant.

Heißt: Ohne Batterie kann die jederzeit in Betrieb genommen werden.
Es wird für den Betrieb auch nicht unbedingt die Memory-Card benötigt.

Kurzum, dein Übertragungsfehler hat definitiv nichts mit der Batterie zu tun.

Mfg
Manuel
 
Danke Leute. Funktionukelt! Schlüsselschalter stand auf RUN-P. CPU blinkte aber Stop. Nach Verstellen des Schlüsselschalters (fragt mich nicht wie oft), ging die SF-Anzeige aus. CPU blinkt nicht mehr STOP. Hardwarekonfig war OK. Nur die "BATF" - LED leuchtet noch.

Wahrscheinlich ist nach Ausschalten der CPU das Programm dann futsch.


Danke nochmals.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andy,

wars das schon?

also: bei CPU314IFM brauchst Du die Pufferbatterie nicht zwingend. In der CPU ist EEPROM-Ladespeicher bereits eingebaut - das Programm ist also bei Spannungsunterbrechung anschließend nicht zwangsläufig futsch, wenn Du Ram-Rom-Kopie machst. Jedoch sind Deine Daten (Merker, DB) ohne Pufferbatterie nur eingeschränkt remanent.
 
Hallo Andy,

wars das schon?

also: bei CPU314IFM brauchst Du die Pufferbatterie nicht zwingend. In der CPU ist EEPROM-Ladespeicher bereits eingebaut - das Programm ist also bei Spannungsunterbrechung anschließend nicht zwangsläufig futsch, wenn Du Ram-Rom-Kopie machst. Jedoch sind Deine Daten (Merker, DB) ohne Pufferbatterie nur eingeschränkt remanent.

Eingeschränkt remanent?

Werden da nicht die ganzen Startwerte von den DB's so wie sie auf der Memory Card gespeichert sind hergenommen und die Merker, Zähler und Zeiten sind alle false, oder?
 
Die 314IFM gab es in 2 Varianten:

mit MemoryCard: Keine MemoryCard und keine Batterie: Programm Futsch, Remanenz Null

mit EEPROM: Keine Batterie -> Null Remanenz, Programm wird vom EEPROM geladen

Also ohne Batterie hat die CPU normalerweise überhaupt keine Remanenz.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe Blödsinn erzählt ...

ich dachte der FEPROM sei grundsätzlich eingebaut - egal ob mit oder ohne Schacht - da hab ich mich getäuscht! siehe anhängendes Bild ...

@godi: ohne Batterie können 144Byte in der Hardware-Config bei den CPU-Eigenschaften als remanent parametriert werden.

@msb: Danke für Deine Korrektur! allerdings: lt. Siemenshandbuch auch bei der Schacht-CPU 144Byte als remanent einstellbar, auch ohne Batterie - was sich mit meiner persönlichen Erinnerung deckt.
 