Was passiert in der CPU nach einem Spannungsausfall

J

JonnyBravo81

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,
ein frohes Neues!
Ich möchte gerne wissen, was nach einem Spannungsausfall genau passiert.
Speziell geht es mir um das Laden der Daten von der Flash Card in den RAM.
Kennt da jemand gute eDatas?
Danke und Gruß
Jonny :confused:
 
ich zitiere aus dem S7-400 Handbuch:
4.2 Überblick Anlaufarten der S7-400-CPUs

Kaltstart
• Beim Kaltstart werden alle Daten (Prozessabbild, Merker, Zeiten, Zähler und
Datenbausteine) auf die im Programm (Ladespeicher) hinterlegten Startwerte
zurückgesetzt - unabhängig davon, ob sie als remanent oder nicht remanent
parametriert wurden.
• Die Programmbearbeitung wird wieder am Anfang (Anlauf-OB oder OB 1) begonnen.

Neustart (Warmstart)
• Beim Neustart werden das Prozessabbild und die nicht remanenten Merker,
Zeiten und Zähler zurückgesetzt.
Remanente Merker, Zeiten und Zähler behalten ihren zuletzt gültigen Wert.
Alle Datenbausteine, die mit der Eigenschaft “Non Retain” parametriert wurden,
werden auf die Ladewerte zurückgesetzt. Die anderen Datenbausteine behalten
ihren zuletzt gültigen Wert.
• Die Programmbearbeitung wird wieder am Anfang (Anlauf-OB oder OB 1) begonnen.
• Bei Unterbrechung der Stromversorgung steht der Warmstart nur bei gepuffertem
Betrieb zur Verfügung.

Wiederanlauf
• Beim Wiederanlauf behalten alle Daten inklusive des Prozessabbildes ihren
zuletzt gültigen Wert.
• Die Programmbearbeitung wird genau mit dem Befehl fortgesetzt, bei dem die
Unterbrechung eingetreten ist.
• Bis zum Ende des aktuellen Zyklusses werden die Ausgänge nicht verändert.
• Bei Unterbrechung der Stromversorgung steht der Wiederanlauf nur bei gepuffertem
Betrieb zur Verfügung.
o.s.t.
 
Zurück
Oben