Hallo zusammen,

hatt jemand mehr Erfahrung mit der Siemens Logo.
Ich hab ne relativ kleine Anlage mit der Logo realisiert.
Läuft problemlos seit nem halben Jahr.
Ich steuere hiermit unter anderem eine Pumpe die zu einer bestimmten Zeit einschalten muss, bis ein bestimmter Füllstand erreicht ist.
Das einschalten hatt jetzt ein paar Tage nacheinander nicht geklappt.
Ich kann aber nicht nachvollziehen warum. Im Handbetrieb funtioniert alles.
Kann es bei der Logo vielleicht sein das sie sich zwischendurch mal aufhängt? Sie ist an einem unbeheizten Raum (Scheune, nicht isoliert) eingebaut.Kanns vielleicht an dem liegen?

Vielleicht kann mir ja jemand seine Erfahrungen mitteilen.

Danke schon mal für eure Hilfe.
 
Hallo!

Läuft der Hand Betrieb auch über die Logo oder über einen Schalter?
Wenns über einen Schalter läuft dann wird wohl ein Ausgang defekt sein?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

beschreibe mal Deine Anlage etwas genauer, z.B. wer oder was schaltet die Pumpe ein (Sensor, Schwimmerschalter...) Wird die Pumpe direkt über die Logo geschalten oder hast Du ein Koppelrelais dazwischen? Wenn direkt geschalten, welche Leistung hat die Pumpe?

Frank
 
Den schalter hab ich getestet. Der Eingang kommt an der Logo.
An dem kanns also nicht liegen.
Ich schalte alles über die Logo, also nichts direkt.
Ich schalte eine UV-Lampe zu einer Tageszeit (23:00) mittels diesem Tagzeitbaustein ein. Dieser schaltet um 23:00 ein und um 23:01 wieder ab. Dieses Signal speicher ich mir dann mit einem RS-Baustein. Diese UV-Lampe muss dann ca 15 min vorheizen.
Danach schaltet sich die Pumpe dazu.Abgeschalten werden beide Aktoren mit einem Schwimmerschalter in einem Vorratsbehälter. Ich hab eine Zeit von 2s eingebaut damit der Behälter auch wirklich voll ist wenn der Schwimmer reagiert und nicht nur durch die Schwankungen vom Wasser.
Ich steuere beide Teile über jeweils ein Relais bzw. Schütz an.

Ich hab echt keine Ahnung vorallem weil es jetzt ein halbes Jahr ohne Probleme gelaufen ist.
 
Hast du die ganze Sensorik schon kontrolliert, also insbesondere die Schwimmerschalter?

Den Schaltplan kannst du ja unabhängig davon trotzdem mal reinstellen,
entweder als ZIP, oder die Logo-Datei als z.B. "Projekt.lsc.txt" umbenennen.

Mfg
Manuel
 
unbeheizte scheune? logo!-temperaturbereich beachten, fängt bei 0°C an ... sind die ein- und ausgänge an erweiterungsmodulen?

das temperaturproblem ist mir bekannt geworden durch meinen dad, der eine logo! mit ASi-erweiterung im einsatz hat und mich fragte, warum dieses modul nicht mehr funktioniere ... im schrank hatte es -3°C ... nach aufheizen war alles wieder schick
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja es sind auch Ein-und Ausgänge an einem Erweiterungsmodul.
Ich hab den Schaltplan mal als Bild eingestellt.
Es sind noch mehrere Sachen Programmiert die ich hier im Forum noch nicht erklärt hab.
Mir ist jetzt aufgefallen das eigentlich alles gehen hätte müssen.
Der Prozess startet um 23:05. Um 23:20 schaltet die Pumpe ein. Um 23:25 mache ich ne Abfrage mit B043 ob die Pumpe auch wirklich angesteuert wird.
Da ich aber keine Fehlermeldung (wird per SMS versandt ) bekommen habe kanns doch an der Steuerung nicht liegen?!
An was andererseits kann es den dann noch liegen? Am ehesten am Schütz, aber das schaltet ja im Handbetrieb auch :confused:

Gruß Markus
 

Anhänge

  • Neues Bild (1).jpg
    Neues Bild (1).jpg
    105,2 KB · Aufrufe: 46
1. funktioniert es jetz, wo es wieder etwas milder ist, wieder?
2. der schwimmerschalter scheint auf einer erweiterung zu hängen, aber er hat keinen einfluß auf die handfunktion ... ich bleibe bei dem temperaturproblem

3. deine überwachung, ob die pumpe angeschalten hat, solltest du über eine hardware rückmeldung machen, ausgang angesteuert heißt nicht automatisch, dass das schütz angezogen hat
 
Wenn ich in 10 minuten keine Meldung bekomme bin ich zuversichtlich.
Du würdest also vom Schütz direkt auf nen Eingang der Logo gehen und dann die Pumpenüberwachung machen oder?
Ich hab 24V Eingänge an der Logo. Ich kann jetzt also nicht vom Laststromkreis auf die Steuerung gehen. Meinst das reicht wenn ich parallel zur Schützspule auf die Steuerung gehe? Kann ich mir dann sicher sein das das Schütz angezogen hat?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
setz nen hilfskontakt drauf, schleif da 24V drauf und werte sie aus ... gängige praxis und selbst die ist nicht 100% sicher, aber sicherer als nur die bestromung der spule abzufragen, denn haken kann es immer noch ... 10 minuten noch? wollt heut früh ins bett :rolleyes:
 
Ja ich auch:???:. Aber was macht man nicht alles.
Das ist wohl das sicherste.
Ich hab zwar auf dem Hilfskontakt schon die ansteuerung einer Anzeigelampe drauf aber das häng ich dann einfach parallel dazu. Sonst muss ich wieder ein anderes Schütz mit 2 Hilfskontakten einbauen.
Also bis jetzt scheints so das das Schütz angesteuert wird, hab mal keine
Fehlermeldung bekommen.
Aber wie gesagt, jetzt kommts drauf an ob auch das Schütz angezogen hat. Das weis ich aber erst morgen.
Danke schon mal, auch an alle anderen die mir hier geholfen haben.
Vielleicht muss ich mich ja morgen nochmal melden.

Gruß Markus
 

schon seltsam so etwas - und vor allem sehe ich gar keinen Grund dafür.

Wir haben es einfach ausprobiert und setzen diese Teile im Außenbereich ohne Heizung ein, bisher ohne Probleme (ok, die Steuerung ist auch nicht wirklich kritisch, d.h. wenn sie ein paar Tage ausfällt wäre es nicht tragisch). Aber alle Tests waren immer o.k.

Für den Fall daß es wirklich nicht geht bzw. daß ein Kunde sich beschwert gibt es noch Plan B - die SIPLUS-Ausführung. Kostet natürlich mehr, kann aber -25..+50 bzw bis +70 Grad C je nach Einbaulage. Daß das möglich ist sagt mir, daß das Problem - wie auch bei den anderen Siplus-Geräten - nur in der möglichen Betauung liegt. Siplus ist dagegen geschützt. Abhilfe bei normalem Logo! durch Einbau in einen entsprechenden Schutzkasten sollte also auch reichen.

Gruß Michael aka Dumbledore
 