Hallo zusammen,

meine Analogeingangskarte, eingestellet auf "D" 2 Draht 4-20mA, gibt mir einen Strom vom 64mA raus wenn ich direkt an der Karte messe. Wie kann das sein? Bzw. kann das überhaupt sein?
Die Karte zeigt einen SF an!
Wenn ich online gehe und mir den eingelesenen Analogwerte über den FC105 ansehe, dann zeigt er mir voll ausschlag an, obwohl nichts angeschlossen ist.

Danke für die Antworten
 
Das ist doch eine Eingangskarte. Was willst du da messen. Schliess doch mal einen Sensor an oder einen 4-20 mA Tester.
Wenn der Messbereichsmodul auf D steht, hast du einen 2-Draht-Messumformer der gleichzeitig die Versorgungsspannung für den Sensor rausgibt.
 
hallo,
es handelt sich hierbei nicht um Vollausschlag sondern "FFFF" = Untersteuerungsbereich(sieh Tabelle im Anhang).

Gruß
Alex
 

Anhänge

  • 4-20mA.JPG
    4-20mA.JPG
    52,8 KB · Aufrufe: 62
frage: hat dein sensor/messumformer/analog-signal-quelle anschlüsse für eine spannungsversorgung z.b. 24V DC oder 230V AC?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja klar, der halt die Hilfspannung. Er gibt wirklich nur die 4-20mA raus.

Aber wieso kann ich an der Karte überhaupt was messen? Ist doch einen Eingangskarte! Und wieso 60mA?
 
Ja klar, der halt die Hilfspannung. Er gibt wirklich nur die 4-20mA raus.

dann ist es ein 4-draht-MU und auch dementsprechend anzuschließen ... beten wir, dass du die karte noch nicht zerschossen hast ... anschlußplan findest du in den s7 300 baugruppendaten ... und dann mal zum merken:

2-Draht: Versorgung der Messeinrichtung durch Analog-Baugruppe
4-Draht: Versorgung durch "externe" Spannungsquelle
2-Draht spezial: in die "+" Leitung wird die Baugruppenversorgung eingespeist, "-" Klemme der Messeinrichtung wird zum "+", "M" an Baugruppe wird mit "-" der Baugruppenversorgung verbunden, Kanal wird als 4-Draht definiert...

Bei 2-Draht muss MANA mit M der Baugruppenversorgung verbunden werden.
Bei 4-Draht ist MANA isoliert, also unverbunden, auszuführen.
Bei 2-Draht spezial ist MANA auch mit M zu belegen
 
Es ist zwar eine Eingangskarte, jedoch versorgt Sie bei 2-Draht den Sensor mit Strom.
Wenn Du jetzt direkt am Eingan misst, fliest der Strom zur Sensorspeisung durch dein Messgerät. Der wird , da das Messgerät niederohmig ist, auf den Maximalwert begrenzt.

Bei Zweidraht dürfen wirklich nur die zwei Drähte vom Sensor zur SPS gehen, kein Dritter und kein Vierter.
 
ja, ist verwirrend, nicht....

Dein Sensor hat 4 Drähte, 2x Spannungsversorgung und 2x Meßsignal.
Also: 4Draht einstellen und gut!
2Draht heißt, Dein Sensor hat nur 2 Drähte, und er muß über die Meßleitung auch mit Spannung versorgt werden, also muß da auch ein Strom fließen.
Klingt komisch...is aber so!

Edit: Mann, tipp ich sooooo langsam???
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist zwar eine Eingangskarte, jedoch versorgt Sie bei 2-Draht den Sensor mit Strom.
Wenn Du jetzt direkt am Eingan misst, fliest der Strom zur Sensorspeisung durch dein Messgerät. Der wird , da das Messgerät niederohmig ist, auf den Maximalwert begrenzt.

Bei Zweidraht dürfen wirklich nur die zwei Drähte vom Sensor zur SPS gehen, kein Dritter und kein Vierter.


Ich hab von meinem Gerät nur 2 Drähte zur SPS. Das Gerät halt allerdings eine Hilfspannung
 
Der Sensor ist ein Auswertegerät, mit Hilfspannung!

Das Gerät gibt 4-20mA raus.

allet was hilfsspannung hat is 4-Draht ... nicht zu verwechseln mit 4-Leiter, was aus der widerstandmessung bekannt sein dürfte, da kommen dann wirklich vier leiter an der karte an, 2 messleitungen und 2 kompensations/ausgleichs-leitungen ... ich liebe es zu verwirren :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War vieleicht undeutlich beschrieben.

Es darf auch kein weiterer Draht zum Sensor führen.
Das war damit gemeint,
Bei Zweidraht dürfen wirklich nur die zwei Drähte vom Sensor zur SPS gehen, kein Dritter und kein Vierter

Oh je, dann ist die Karte wohl durch. Hab es eben mal auf 4 Draht also auf C umgestellt und der SF blieb immer noch anstehen

Das heistt noch gar nix, könnte Drahtbruch der anderen 7 Kanäle sein.

Jetzt mal den Strom messen, und in der SPS nachsehen was ankommt.
 
Plus vom Sensor z.B. auf Pin 2, Minus vom Sensor auf 3

Milliamperemeter dazwischen, zur Kontrolle.
 