Hallo,

kennt jemand diese Fehlermeldung beim speichern eines S7-Graph?

Übersetzen: 4819_510\4819_510\CPU317-2\...\FB183, DB183 - <Offline>
Es sind Fehler aufgetreten

Fehler >>> Keine Meldenummer für Verriegelungsfehler verfügbar (evt. Objektsperre).
Fehler >>> Keine Meldenummer für Überwachungsfehler verfügbar (evt. Objektsperre).


2 Fehler; 22 Warnungen


Das Projekt wurde erst auf einem anderen Rechner bearbeitet. Dieses habe ich mir dann auf meinen Rechner kopiert. Beim Speichern von S7-Graphen habe ich dann das Problem. Die Fehlermeldung als solches ist ja garnicht so ärgerlich. Das Problem ist, das ich meinen Arbeitsfortschritt nicht speichern kann.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Nightstorm, das Thema ist zwar schon ziemlich alt, ich hatte aber vor ein paar Tagen exakt dieses Problem und ich habe eine Lösung gefunden:

1. Von dem Projekt ein Duplikat machen
2. In dem Originalprojekt alle Bausteine löschen, bzw. den kompletten Bausteinordner
3. Den Bausteinordner vom kopierten Projekt in das Originalprojekt kopieren
4. Fertig

Durch das kopieren der Bausteine in das Projekt, werden alle Meldenummern neu vergeben und die Schrittketten können wieder normal gespeichert werden.

Alternativ hätte man auch in den Bausteineinstellungen die Meldungen deaktivieren können, allerdings wären dann die Schrittketten nicht mehr Diagnosefähig gewesen.