Hallo Leute,
ich stehe vor dem Problem alte ET200U gegen S7-200S auszutauschen, ET200M steht leider nicht zur Wahl, da die Adernlängen und Querschnitte ungeeignet sind.
Wieviele 4Bit E/A Module kann man an eine Anschaltung hängen? Leider schweigt sich die Dokumentation zur ET200S dazu aus.
Wie sieht es bei Analogeingängen aus?
Für eine ANtwort oder einen Hinweis wo ich die benötigte Infos herbekomme wäre ich dankbar.

Grüße
DerDet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich stehe vor dem Problem alte ET200U gegen S7-200S auszutauschen... die Dokumentation zur ET200S dazu aus.

ich nehme an du meinst die ET200S (S7-200 ist ja was anderes).

Alle Handbücher findest du z.B. unter diesem Link

Die maximale Anzahl ist nicht so ganz einfach zu berechnen. Man kann theoretisch 63 Module neben die Anschaltung stecken, aber es müssen ja auch Powermodule gesteckt werden (die gehen auch von der Gesamtzahl ab). Die Anzahl dieser Powermodule hängt von der Strombelastung und der Aufteilung in Stromkreise ab, das macht jeder anders.

Und dann noch der Hinweis, daß 63 Module + Anschaltung in normale Schränke nur noch senkrecht zu montieren sind, das reduziert die Strombelastbarkeit der Ausgänge und ist generell fragwürdig.

Gruß Michael aka Dumbledore.
 