FB: nicht belegter Eingangsparameter

Isha

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe ein FB bei dem ich nicht immer alle Eingangsparameter belegt habe.

FB 1
Sensortyp: 0
IN_1: E1.0
IN_2:
IN_3: E1.1

Dies ist zulässig und kann so auch in die SPS geladen werden.

Frage:
Was passiert wenn der nicht belegte Parameter im FB abgefragt wird? Kann ich davon ausgehen dass der Parameter automatisch "0" hat oder kann der Zustand beliebig sein?

Ich könnte auch ein Merker an den Eingang legen welcher immer "0" hat. Aber das will ich nicht weil sonst de FB-Aufruf unübersichtlich wird (es hat noch viel mehr Eingänge).

Gruss
Isha
 
Der Eingang hat dann den wert, der im Instanzdatenbaustein steht:rolleyes:
Wenn du da nichts dran änderst wird er 0 sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fb

Hallo,

und wenn du den Parameter mal beschaltet hattest und der letzte Zustand bevor dieser nicht mehr beschaltet ist war 1 dann bleibt er 1 bis in alle Ewigkeit bzw bis zu einem Kaltstart.

André
 
Werden im Instanzdatenbaustein nciht nur die Statischen Variablen gespeichert? Doch nicht die Eingangsvariablen oder?

Und... beim aufruf eines FC's/FB's MUSS ich diese Formalparameter doch anbinden (also mit merkern, eingängen etc) beschalten, ansonsten meckert Step 7 doch.?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Werden im Instanzdatenbaustein nciht nur die Statischen Variablen gespeichert? Doch nicht die Eingangsvariablen oder?

Und... beim aufruf eines FC's/FB's MUSS ich diese Formalparameter doch anbinden (also mit merkern, eingängen etc) beschalten, ansonsten meckert Step 7 doch.?

was du meinst tritt bei FCs auf, bei FBs nicht
 
Werden im Instanzdatenbaustein nciht nur die Statischen Variablen gespeichert? Doch nicht die Eingangsvariablen oder?

Und... beim aufruf eines FC's/FB's MUSS ich diese Formalparameter doch anbinden (also mit merkern, eingängen etc) beschalten, ansonsten meckert Step 7 doch.?
Die statischen, die Ins, Outs und die In-Outs stehen im Instanz-DB.;)
 
Huch.

Geht ja echt beim FB... ok.

Dann nehme ich das mit dem Instanz-DB auch mal so hin! ;)

Zack... wieder dazugelernt! ;)
 
Zurück
Oben