Hallo !
In der Firma komme ich im Schnitt alle 6 Monate dazu mich ernster mit S5 zu beschäftigen. Bis es wieder so weit ist habe ich schon wieder etwas vergessen, oder brauchte es bisher nicht zu wissen.
Ich möchte unter anderem folgendes machen:
Mit einem 3-fach Wahlschalter, der mir 24 V auf drei einzelne Eingänge gibt soll über ein Datenbaustein ein Zählwert vom einem Zähler auf 1, 2 oder 3 voreingestellt werden, bevor dieser auf 0 runter zählt.
Ich habe das ganze versucht so zu lösen (Auszug):
U E 0.5
L KH 0001
T DW 1
U E 0.6
L KH 0002
T DW 1
U E 0.7
L KH 0003
T DW 1
BE
Schaue ich mir das ganze unter "Baustein beaobachten" an funktioniert das ganze leider nur mit E0.5. Warum ist das so ?
Ich versteh das nicht
Bitte um Hilfe...
mfG Hucky
In der Firma komme ich im Schnitt alle 6 Monate dazu mich ernster mit S5 zu beschäftigen. Bis es wieder so weit ist habe ich schon wieder etwas vergessen, oder brauchte es bisher nicht zu wissen.
Ich möchte unter anderem folgendes machen:
Mit einem 3-fach Wahlschalter, der mir 24 V auf drei einzelne Eingänge gibt soll über ein Datenbaustein ein Zählwert vom einem Zähler auf 1, 2 oder 3 voreingestellt werden, bevor dieser auf 0 runter zählt.
Ich habe das ganze versucht so zu lösen (Auszug):
U E 0.5
L KH 0001
T DW 1
U E 0.6
L KH 0002
T DW 1
U E 0.7
L KH 0003
T DW 1
BE
Schaue ich mir das ganze unter "Baustein beaobachten" an funktioniert das ganze leider nur mit E0.5. Warum ist das so ?
Ich versteh das nicht
Bitte um Hilfe...
mfG Hucky