Hallo miteinander,

ich soll eine Temperatur über einen Lüfter regeln. Der Lüfter hängt an einem Frequenzumrichter MM420. Dieser ist wiederum über Profibus mit der SPS (CPU 315-2DP) verbunden. Jetzt habe ich in einem Buch gelesen, dass der FU einen eigenen PI Regler besitzt, nur stand nicht drin wie ich darauf zugreife. Kann man darauf überhaupt mittel FC15 zugreifen, also Sollwert, Verstärkung,... vorgeben?
Oder muss ich diese Sache über (S)FB41 regeln und die Steuergröße vom Ausgang des Reglers über FC15 in den FU schreiben?

Im Übrigen, was ist der Unterschied zwischen dem PID Regler (SFB41) und dem Temperatur PID-Regler (SFB58)?

Danke euch
 
Den Regler des FUs kannst du ja eigentlich nur sinnvoll nutzen wenn dieser den Temperaturwert erhält , grundsätzlich würd ich das über die S7 machen , gehe mal davon aus das Du dort auch die Temperatur direkt anliegen hast .
Ich denke du kannst den Regler der S7 wesentlich einfacher anpassen als den des FUs , schickst dann nur den Sollwert rüber .
Im Übrigen, was ist der Unterschied zwischen dem PID Regler (SFB41) und dem Temperatur PID-Regler (SFB5:cool:?
keine Ahnung...

Gruss tonga...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich soll eine Temperatur über einen Lüfter regeln. Der Lüfter hängt an einem Frequenzumrichter MM420. Dieser ist wiederum über Profibus mit der SPS (CPU 315-2DP) verbunden. Jetzt habe ich in einem Buch gelesen, dass der FU einen eigenen PI Regler besitzt, nur stand nicht drin wie ich darauf zugreife. Kann man darauf überhaupt mittel FC15 zugreifen, also Sollwert, Verstärkung,... vorgeben?

SIEMENS MICROMASTER 420
... hast du das in dem Buch gelesen?

Der MM420 besitzt sogar einen PID-Regler ... wollt mich doch auch schon fast gewundert haben ... ab Seite 128 solltest du eigentlich Antworten auf all deine Fragen finden.
 
Der FB58 hat eine Istwertauswahl, hier kann festgelegt werden ob das Signal im Gleitpunktformat vorliegt oder von Analogperipherie eingelesen wird. Letzteres kann in drei Formaten geschehen:

darüber hinaus besitzt der FB58 eine Istwertnormierung für den Fall das der Sollwert in Prozent vorliegt(genaue Funktion kann in der Hilfe nachgelesen werden!)
die Regelabweichung des FB58 kann nicht beim Aufruf des Reglers, sondern nur durch seinen Instanz-DB verwendet werden.

Also mit PV_IN (Istwert als REAL) bzw. PV_PER (Istwert von Peripherie mit anschließender Normierung über PV_FAC/PV_OFF) sind beide ausgestattet.

Der Unterschied liegt vielmehr in der besonderen Eignung des FB58 für Temperaturregelstrecken sowie der Möglichkeit der Selbstoptimierung des Reglers, d.h. er findet selbst die für die Strecke optimalen Parameter.
 
SIEMENS MICROMASTER 420 ... hast du das in dem Buch gelesen?

Der MM420 besitzt sogar einen PID-Regler ... wollt mich doch auch schon fast gewundert haben ... ab Seite 128 solltest du eigentlich Antworten auf all deine Fragen finden.

Richtig, genau das war´s.


Soll- und Istwerte können über das PID-Motorpotenziometer (PIDMOP),
PID-Festsollwert (PID-FF), analogen Eingang (ADC) oder über serielle
Schnittstellen (USS an BOP-Link, USS an COM-Link, CB an COM-Link)
vorgegeben werden​
 
Zurück
Oben