CPU314C-2DP MPI defekt!

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wir haben eine 314 er CPU bei der durch Spannung auf dem MPI Bus die MPI Schnittstelle defekt ist. Die CPU hat die ganze Zeit noch über Profibus gefunzt. Nun hat leider unser Azubi eine HW Config ohne DP übertragen, und nun kommen wir nicht mehr auf die CPU!

Jetzt habe Ich sie aufgeschraubt, und auf der CPU sind direkt hinter der MPI Schnitstelle 2 SMD Bausteine durchgebrannt! Auf beiden steht 100 Drauf. Ich glaub es sind keine Widerstände, weis es aber nicht! Einer mehr Infos was das für Bausteine sein können???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die cpu hat doch eine mmc-card oder nicht?

generier das projekt mit dp-konfiguration.
kopiere den odner systemdaten aus dem ordner bausteine auf die mmc. fertig.
 
Falls es noch interessiert, anbei der Aufbau der Eingangsschaltung bei Siemens-CPUs mit Front/Rückwand-gekoppelter MPI-Schnittstelle. An der internen Schnittstelle hängt dann sowohl direkt der K-Bus hinten als auch der Schnittstellentreiber 65176 von Texas Instruments.
 

Anhänge

  • Aufbau MPI-Schnittstelle.jpg
    Aufbau MPI-Schnittstelle.jpg
    62,7 KB · Aufrufe: 43