Hallo Forum:

Ich habe zum testen einen CP343-Lean und möchte folgendes machen:

Auslesen einer CPU 312-DP über eine vorhandene Software die das S5-Messaging (Fetch/Write) implementiert.

Was muss man projektieren damit der CP dieses Messaging über den Port 102 macht?

Mit einer anderen Software-Lösung (DirectLink) funktioniert das S7-Messaging quasi 'out of the box'. Die alte Software kann aber nicht geändert werden.

Mit freundlichen Grüssen Jens
 
Hallo Jens,

Fetch/Write wird auf Port 102 wohl eher nicht funktionieren. Port 102 ist reserviert für die PG/PC bzw. "normale" S7-Kommunikation (genauer ISO-on-TCP-Verbindung nach RFC1006).
Für Fetch/Write werden normalerweise "beliebige" freie Ports verwendet (1-65535 sind überhaupt möglich).

Der Bereich von 0-1024 sollte generell nicht verwendet werden, da er für bekannte Anwendungsdienste wie http, ftp etc. verwendet wird.
Folgende weitere Ports sind bei S7-CPs meistens reserviert: 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 34964, 65532-65535.

Gruß Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit Port 102 dürfte doch funktionieren.
Projektiere auf der CPU zwei ISO-on-TCP Verbindungen.
Beide passiv, die eine zum Lesen, die andere zum Schreiben.

Die so projektierten Verbindungen arbeiten S5-kompatibel.
Unter anderem werden genau dieselben Nutzdaten transportiert
wie bei TCP-Native.
 