Kurz gesagt ich muss ein Projekt bearbeiten bei dem es notwendig ist von einem Liniarpotentiometer kommende Spannung von 0-10V so zu verarbeiten das ich aufgrund der Spannung eine Aussage über ein gut bzw. Schlechtteil treffen kann.
Meine Fragen:
Wie bekomme ich den analogwert ( diesen PEW in die SPS 7)? Analogeingang ist auf 3 konfiguriert.
Wie muss ich den Wert weiterverarbeiten das ich sagen spannung x ist ein sollwert mit Toleranz von z.B.10% und gibt mir Eingang z.B. E 2.5 auf 1 und alles was nicht dem entspricht E2.6 auf 1.
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, hab zwar schon was gelesen aber verstehe nur Bahnhof bis jetzt.
Danke
 
Hast du den schon die Suchfunktion des Forums benutzt ??????,
das Thema Analogwertverarbeitung hatten wir schon sehr oft

Wie bekomme ich den analogwert ( diesen PEW in die SPS 7)?

Einfach in deinem Baustein via L PEW XXX oder L EW XXX schreiben, damit rufst du denn wert vom Analogeingang ab, der sollte wenn alles i.o. ist im Bereich 0 - 27648 liegen, wobei 0 = 0V und 27648 = 10V sind
Alles Zwischendrin kann man leicht berechnen:ROFLMAO:

Analogeingang ist auf 3 konfiguriert.
Weis ich nicht was du damit meinst ???
 