Hallo,

kann mir jemand Sagen, wie ich die SPS programmieren muss um mit dem Modul 2AI HF TC (6ES7 134-4NB01-0AB0) und einem Thermoelement vom Typ J, mir Temperaturen oder Spannungen auf dem Laptop sichbar zu machen..

mfg Sören
 
Hallo,

kann mir jemand Sagen, wie ich die SPS programmieren muss um mit dem Modul 2AI HF TC (6ES7 134-4NB01-0AB0) und einem Thermoelement vom Typ J, mir Temperaturen oder Spannungen auf dem Laptop sichbar zu machen..

mfg Sören

welche SPS? ;)

[edit]die folgende anleitung gilt nicht für oben angegeben typen! dank an lori und marlob![/edit]

Hardwarekonfig steht soweit? Objekteigenschaften -> Parameter ... entsprechnder Kanal ist auf J eingestellt? Ok ... soweit so gut, der Reiter Adressen verrät dir ... wer hätte es gedacht ... die Adressen, also eigentlich nur die Start- und Endadresse, aber mehr brauchen wir auch nicht. Bei mir steht da jetzt Startadresse 292, nur mal so ...
Im Programm rufst du dann den FC105 Scale (Standard Libary -> TI-S7 Converting Blocks) auf. Und bepflasterst ihn so, wie du es für richtig hälst :rolleyes: ... An IN würd ich das (P)EW292 schreiben und BIPOLAR würd ich auf Grund des Messbereiches mit einer 1 belegen ... an OUT kannst du jetzt einen Real-Wert abgreifen ... ist das nicht einfach? :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, so nach einigem Suchen habe ich den Bautsein gefunden;) .


Allerdings weiß ich noch nicht so recht wie ich ihn belegen muss, z.B. HI_LIN und LO_LIN, hätte ich gedacht mit den Eingängen aber die nimmt er nicht an?!? und womit muss ich das OUT sowie das RET_VAL belegen???

Ich habe eine S7 ET 200 S...


mfg Sören
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im folgenden Dokument auf Seite 21 siehst du das dein eingelesener Wert immer das 10-fache Deiner Temperatur ist. Also kannst du, wie Lorenz2512 schon sagte, dein PEW einfach durch 10 teilen und brauchst gar keinen FC105:rolleyes:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht:ROFLMAO:
 

Anhänge

  • et200s_2ai_tc_hf_manual_de-DE.pdf
    412,3 KB · Aufrufe: 51
Angenommen ich möchte bzw soll es mit dem FC 105 machen, wie muss den Baustein belegen damit ich mir einte Temperatur anzeigen lassen kann?
 
Angenommen ich möchte bzw soll es mit dem FC 105 machen, wie muss den Baustein belegen damit ich mir einte Temperatur anzeigen lassen kann?
Da du vierlagig seinen Beitrag nicht so ganz verstanden hast, habe ich es dir freundlicherweise mal ausgedruckt. Da steht dann aber wirklich alles drin was du brauchst:rolleyes:
 

Anhänge

  • FC105.pdf
    38,2 KB · Aufrufe: 55
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Skalieren

Hi,
die Verwendung von dem Baustein ist nicht für solche Temperaturen vorgesehen; hier bekommst du von dem Modul digitalisiert die Temperatur x 10, fertig.
Der Baustein erwartet von dem entspr. PEW Bereich (z.B.4..20ma, 0..10V)
digits im Bereich 0...27648(Siemens like). Dann skaliert er diese Integerzahl
zwischen LO_LIM und HI_LIM und gibt das Ergebnis aus als REAL.
Aber man kann das auch nachlesen..:rolleyes: .

V.

P.S. Marlob war schon da, genau das meine ich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Anders Problem, aber gleiche Hardware

Hallo Leute,

bei mir klappt das oben beschriebene "ohne Probleme". Kann direkt an dem PEW den Temperaturwert x 10 ablesen.
Nun zu meinem Problem. ich bekomme an meinem PEW zurzeit -70 angezeigt, obwohl die tatsächliche Temperatur 15 °C beträgt. Kann man das Temperaturmodul noch irgendwie abgleichen? Der Fühler ist direkt angeschlossen....

Gruß

gally11
 
Also bei dem Temperaturunterschied würde ich erst einmal gucken, ob deine Konfiguration stimmt. Du sagst, das du die gleiche Hardware hast, hast du auch einen J-Typ konfiguriert und nicht einen anderen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Konfiguration ist i.O. Habe auch schon andere Thermoelement Typen in der Konfig ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Bei mir sind es übrigent 5 ET 200S Elemente, also 10 Meßstellen, die alle den gleichen Meßfehler haben.
 
Hast du die Kompensationsbrücke angeschlossen und die Massen richtig aufgelegt

[EDIT] obwohl ich jetzt nachgucken müsste, ob diese Module Kompensationsbrücken haben [\EDIT]
 
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt keine Kompensationsbrücken, es sei den ich habe das falsche Klemmenmodul eingesetzt. Aber der Konfigurator gibt ja die entsprechenden Module vor. Masse anschluß muss ich überprüfen.
 
Zurück