@ Gerki
Falls Du die Einschaltfahnen nicht verlängern kannst (oder darfst), kannst Du den Eingangsimpuls zur Not ja auch verlängern, indem Du einen Kondensator verwendest. Dieser würde je nach Größe Deinen Eingangsimpuls verlängern.
 
40 ms zykluszeit ist auch ein bisschen langsahm. Ist es vielleicht ein altes 315 ?

Eine vorschlage ist den CPU zykluszeit zu abfragen, und den gröstwert zu speichern. Dies kann vielleicht erklären warum das problem sporadisch auftritt.

Eine lösungsvorschlag ist rein mechanisch. Du kannst den abtastprofil bei die bändern optimieren so das den impuls etwas verlängert wird.
Wir haben abtastplatten mit entweder viele tastscheiben, oder ein halbmond - für ein langsahmes band respektive für ein schnelles band.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Gerki

Hab das mit dem Kondensator hier kurz angetestet. Funktioniert einwandfrei, solange Du nicht wirklich zählen mußt, sondern nur die reine Drehüberwachung brauchst. Mit einem Wert von 2-3 mikroF solltest Du hinkommen.
 
Ich habe es nochmal mit dem OB35 versucht ihn auf 30ms gestellt. Dort lese ich dann die Eingänge neu ein.
L PEB 5
T EB 5
usw.
Im OB 35 war dann keine Lücke in der Abfrage zu erkennen dso das ich damit Arbeiten konnte.

Viele dank nochmal an Alle Helfer

MfG Gerki
 