Hallo,

normalerweise kenne ich das so, das die 24 Volt für die Ausgangsmodule einer Steuerung über das Notausrelais geschaltet werden (in diesen Fall Bandantriebe).

Gibt es dafür eine Vorschrift ?

Oder reicht es auch wenn ich mit dem Notausrelais das "Hauptschütz" mit der Leistung wegschalte (das Hauptschütz zieht an wenn der Notauskreis i.O. ist und quittiert wurde - das Hauptschütz versorgt die Schütze mit den Bandantrieben mit der Leistung [400Volt])

Vielen Dank schon mal
 
Wichtig ist, das sicher abgeschaltet wird. Wenn du das Hauptschütz abschaltest, und die Motoren dadurch aus sind, reicht das. Du musst nur sicherstellen, das die Motoren nicht sofort wieder anlaufen, wenn das Hauptschütz wieder anzieht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
???

Wichtig ist, das sicher abgeschaltet wird. Wenn du das Hauptschütz abschaltest, und die Motoren dadurch aus sind, reicht das. Du musst nur sicherstellen, das die Motoren nicht sofort wieder anlaufen, wenn das Hauptschütz wieder anzieht.

Deine Antwort verstehe ich nicht !
Es ist doch erlaubt wie Du geschrieben hast, dass mit einem Hauptschütz die 3*400V von Motoren im Falle eines Not-Aus abschaltet werden.
Warum sollen die Motoren nicht wieder anlaufen, wenn der Not-Aus-Kreis wieder OK ist und ich das Not-Aus-Relais quittiert habe und der Hauptschütz somit wieder anzieht ??

Oder muss ich vorher durch die Halle laufen und sagen, dass die Motoren in Kürze wieder anlaufen. :rolleyes:
 
Oder muss ich vorher durch die Halle laufen und sagen, dass die Motoren in Kürze wieder anlaufen. :rolleyes:

So ähnlich...

Es sollte verhindert werden, daß die Motore selbsttätig wieder anlaufen wenn der Not-Aus-Kreis wieder OK ist.

Zumindest sollte eine Anfahrwarnung (akustisch) bei Start erfolgen.
 
Also bei uns in der firma ist es so gemacht dass wenn wir ein Hauptschutz für die Verteilung rauswerfen dieses erst wieder anzieht wenn quittiert wurde und nochmals Steuerspannung ein betätigt wurde nachdem not aus quittiert wurde signalisiert lampe und hupe dass in kürze bänder wieder anlaufen. Signale verstummen entweder nach 30s oder wenn Steuerspannung ein betätigt wurde.

mfg roos
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
normalerweise kenne ich das so, das die 24 Volt für die Ausgangsmodule einer Steuerung über das Notausrelais geschaltet werden (in diesen Fall Bandantriebe).
Leider häufig verbreitet , wie schon erwähnt muss ein sicherer Zustand hergestellt werden , dazu EN IEC 62061.

Du darfst zB nicht einfach alle Ausgänge wegschalten wenn dadurch eine gefahrbringende Bewegung ausgelöst wird, genausowenig aber auch bei einem Spannungsausfall.

Dementsprechend sind Pneumatik, Hydraulik sowie die Mechanik mit einzubeziehen , gegebenfalls abgesperrte Sicherheitsbereiche anzuwenden.

Gruss tonga...
 
Abschaltung

Hallo,

je nach Einsatzzweck schaltet man die 24V Last der Ausgangsbaugruppe oder schaltet die Hauptschütze 1-2) eines Antriebes. Oder man nutzt den "sicheren Halt" den viele FU bieten. Anschliessend kann man auch noch den Hauptschütz verzögert abschalten.

Es ist alles im konkreten Fall zu prüfen...

André
 
Wichtig ist, das sicher abgeschaltet wird. Wenn du das Hauptschütz abschaltest, und die Motoren dadurch aus sind, reicht das. Du musst nur sicherstellen, das die Motoren nicht sofort wieder anlaufen, wenn das Hauptschütz wieder anzieht.
"Es ist sicherzustellen, dass die Antriebe nach Rückstellung der Sicherheitseinrichtung oder nach Spannungswiederkehr nach einem Spannungsausfall nicht selbsttätig anlaufen"

Dies ist so zu interpretieren: Durch reines Herausziehen des Not-Aus Tasters oder durch reines Einschalten des Hauptschalters dürfen die Antriebe nicht starten können. Nachdem der Not-Aus quittiert wurde, dürfen die Antriebe aber wieder anlaufen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

je nach Sicherheitskategorie kann es sogar notwendig sein, die Leistungskreise doppelt zu trennen.

Man sollte zusätzlich die Rückmeldung vom Not-Aus-Relais auf die SPS schalten und mit diesem Signal die Anforderung für die Bänder zurücknehmen. Nach Quittierung des Not-Aus kann man nun die Anforderung für die Bänder gezielt neu setzen und somit auch die Anfahrwarnung einschalten.

Zu den Vorschriften z.B. mal unter

www.siemens.de/safety-integrated nachsehen.

Gruß Christian
 