ich weiss nicht ob ich hier richtig bin oder eher in die HMI Sektion muss aber folgender Sachverhalt ägert mich ganz gewaltig:

Eine ältere Oberfläche/Bedieneinheit, die in wincc flex geschrieben ist möchte ich in Step 7 einbinden.
Ich habe bereits das Projekt in flex rausgelösst und dann "in Step 7 integrieren" gedrückt. In dem Zugehörigen Projekt taucht das HMI auch auf, doch leider nicht im NetPro. Auch ein "Projekt Reorganisieren" hat keinen weiteren Erfolg gebracht...
Ursprünglich was das ganze per MPI verbunden und soll nun auch durch TCP ( CP 343-1 A ) ersetzt werden.
Wenn ich eine neue Verbindung egal zu welchem Partner (unspezifiziert oder auch zur CPU einrichten will) kommt immer "Dieser Verbindungstyp ist nur bei einer CPU als lokaler Parameter möglich."

Kann mir da wer weiterhelfen, also wie ich da eine Verbindung zwischen der Oberfläche und dem System herstellen kann? Oder hat wer ein Howto -->> winn cc flex in Step 7 integrieren oder sowas?

Danke in Vorraus
Jens
 
Hallo!

Kannst du auch jetzt im Simatic Manager in deinem Projekt das Wincc flex Projekt öffnen?
Gehe mal in deinem HMI Projekt auf Kommunikation - Verbindungen. Hast du dort eine Verbindung angelegt? Lege sonst mal eine neue Verbindung zu deiner Steuerung an und dann schau ob es jetzt in NetPro zu finden ist.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kannst du auch jetzt im Simatic Manager in deinem Projekt das Wincc flex Projekt öffnen?

Ja, das kann ich.

Gehe mal in deinem HMI Projekt auf Kommunikation - Verbindungen. Hast du dort eine Verbindung angelegt? Lege sonst mal eine neue Verbindung zu deiner Steuerung an und dann schau ob es jetzt in NetPro zu finden ist.
godi

Das geht irgendwie nicht :(
Setze ich da evtl falsche Einstellungen?

Name: egal z.B. verbindung_1
Aktiv: Ein
Kommunikationstreiber: Sinematic S7 300/400 (hab ne 314)
Station: ?findet er keine?
...

In den Parametern hab ich folgende Einstellungen gemacht:
Schnittstelle: Ethernet

Bediengerät:
IP: die vom Rechner
Zugangspunkt: S7Online

Steurung:
Adresse: die vom CP
Steckplatz: 2 ( der von der CPU )

Stimmt das oder mach ich da was grundsätzlich falsch?

Gruss
Jens
 
Hast du deinem HMI eine Ethernetschnittstelle zugewiesen?

Im Simatic Manager dein HMI Projekt markieren und unter Konfiguration öffnet sich die Hardwarekonfiguration für dein HMI.
 
Ok,
danke soweit, habe auch alles gefunden!

Nur jetzt stellt sich für mich das Problem, welches ist eine Ethernetschnittstelle?
Wenn ich:
SInematik HMI Station -> CP-Instustrial-Ethernet -> IE Allgemein -> SW ... auswähle sieht das schon ganz gut aus, aber er mag dann eine Schnittstellenparametrisierung haben, wo ich keine Ahnung habe was das sein soll :/
Würdest mir bitte noch ein wenig helfen?

Gruss
Jens
 