Hallo ! Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann !
Ich möchte über ein TP177A Einstellbare Zeit von 1 sec. bis 60 sec. ein Förderband verschieden lange laufen lassen !
Ich habe meines glaubens schon alles versucht und bis 10 Sekunden klappt es ja, aber ab dann kommt nur mehr irgend etwas raus !
Ich habe es in Wort, INT, S5t#, versucht Dezimal und hex aber es geht nicht so wie Ich es mir vorstelle !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke !
Das mit dem BCD, und das im Wort das Bit 12 und 13 für den Faktor ms oder Sek stehen wußte Ich bereits, aber kann mann das nicht einfach am Terminal in eine Variable schreiben und die am Timer auslesen ohne die Eingabe aufzuschlüsseln und neu zu verpacken ?
 
Das kannst du mit den IEC-Timer machen.
Findest du hier: Standart Library > System Function Blocks > SFB4 TON / SFB5 TOF
Die brauchen den Zeitwert in ms den du direkt übers Panel eingeben kannst.
eventuell noch mal 1000 nehmen wenn du die Zeit in Sekunden und nicht in ms eingeben willst.
das kannst du aber auch im Panel machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst auch die TON/TOF Timer aus der Bibliothek nehmen und im Flex eine Time eintragen. Sind dann allerdings Millisekunden. Wenn du nur Sekunden haben willst, kannste den Wert auch in der Visu skalieren.
Wie du lustig bist halt... ;)
 