Siemens S7-315-2DP mit Beckhoff BK3100

larsibaby2000

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe folgendes Problem.

Habe eine 315-2DP die über Profibus mit Beckhoff BK3100 verbunden ist.

Beckhoff DI = 7 Byte
DO = 4 Byte

Das Problem ist nun das die Eingänge problemlos funktionieren und die Ausgänge nicht.

Die richtige Profibusadresse ist eingestellt!

Im S7 Prog. werden die Ausgänge gesetzt funtz wunderbar nur die Hardware nicht es werden keine Ausgänge gesetzt ???

Hat jemand einen Rat ???

Danke
 
Du bist Dir sicher, das die in der HWconfig parametrierte Adresse mit der übereinstimmt, die Du ansprechen möchtest?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja da bin ich mir sicher!

In der HW Konfig ist es bei den Eingängen 0 - 6 und bei den Ausgängen 0-3
Byte.

Und wenn ich nun E0.0 abfrage funtz alles wunderbar und bei A0.0 kommt nix bei der Hardware an !
 
Hallo larsibaby2000,

schau bitte mal nach,ob die Beckhoffklemmen richtig gesteckt und eingerastet sind.Wir haben die hier ohne Probleme bei uns im Einsatz an einer 314C über Profibus.Hatten bei der Inbetriebnahme das gleiche Problem,nach ausbauen und erneutem einbauen waren die Klemmen dann richtig eingerastet in die Strom und K-Bus Schienen.Außerdem solltest du überprüfen,ob die Adressen für die Ausgänge nicht doch in der Hardwarekonfig nochmal vergeben wurden und ob in deinem Programm eventuell mehrfachzuweisungen vorkommen.Gern genommen: Einzeloperanden und dann Byte- Wort oder Doppelwortoperationen.

Gruß Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hab ich natürlich noch nicht versucht !
Doppelzuweisungen hab ich keine ausserdem sollte dann doch eine diode an dem Beckhoff angehen oder ?
Aber es bleibt ja alles dunkel ! Ausser Spannungsversorgung die ist an !

Naja werde morgen früh mal schauen was da los ist !


Hallo larsibaby2000,

schau bitte mal nach,ob die Beckhoffklemmen richtig gesteckt und eingerastet sind.Wir haben die hier ohne Probleme bei uns im Einsatz an einer 314C über Profibus.Hatten bei der Inbetriebnahme das gleiche Problem,nach ausbauen und erneutem einbauen waren die Klemmen dann richtig eingerastet in die Strom und K-Bus Schienen.Außerdem solltest du überprüfen,ob die Adressen für die Ausgänge nicht doch in der Hardwarekonfig nochmal vergeben wurden und ob in deinem Programm eventuell mehrfachzuweisungen vorkommen.Gern genommen: Einzeloperanden und dann Byte- Wort oder Doppelwortoperationen.

Gruß Jörg
 
Hallo,

nein es würde dann nicht unbedingt eine LED angehen,da du in einem Teil des Programms eventuell auf 1 steuerst,und in einem späteren auf 0.Ergebnis Ausgang bleibt aus.

Hast du auch die Busabschlußklemme für den K-Bus als letzte gesetz ? (KL9010).Sonst kann es auch zu seltsamen Effekten kommen.

Gruß Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aso stimmt !

Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen muss ich morgen erstmal nachschauen arbeite zum ersten Mal mit Beckhoff !

Und was ich bis jetzt mit denen so erlebt habe würde ich sagen hoffentlich nie wieder !

Aber ich lasse mich gerne eines besseren Überzeugen !


Hallo,

nein es würde dann nicht unbedingt eine LED angehen,da du in einem Teil des Programms eventuell auf 1 steuerst,und in einem späteren auf 0.Ergebnis Ausgang bleibt aus.

Hast du auch die Busabschlußklemme für den K-Bus als letzte gesetz ? (KL9010).Sonst kann es auch zu seltsamen Effekten kommen.

Gruß Jörg
 
Hi,

also wir haben sie im Dezember bei einem Umbau auch das Erstemal eingesetzt, völlig Problemlos, platzsparender als ne ET-Einheit und um vieles Billiger.Bei uns laufen jetzt zwei Steurpulte darüber (eines ca 120 Eingänge und ca 210 Ausgänge (Taster und LEDs für Endschalter und Materialverfolgung etc.)

Gruß Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja mal schauen wie es morgen so läuft !
Vielleicht geht es ja und ich bin total begeistert von den Dingern !

Und wenn man weiss worauf man achten muss usw.

Aber ich werd mich morgen abend melden und mal berichten ob es nun geht oder nicht !




Ich mag die Dinger, hat bei mir sofort funktioniert
 
Falls du nichts findest poste mal kurz dein Programm vielleicht hast du etwas übersehen.

Ich hasse die KL Klemmen von Beckhoff bei uns haben wir einige im Einsatz allerd ings in bewegten Teilen und da kommt es regelmäßig zu ausfällen. (K-Bus) durch die Vibrationen. Wir werden diese nun nach und nach wechseln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das geht, je nachdem natürlich, welche E/A du an die Klemmen vergeben hast. Hast du an die Spannungsversorgungsklemmen (oder wie hießen die?) für die Ausgänge gedacht, diese richtig angeschlossen?
 
So wie versprochen heute die Berichterstattung.

Vorerst -> das Ding läuft :p

Es war ein Klemmfehler am KL9100 was dies verursacht hat !
Und zwar fehlte die Spannungsversorgung am KL9100.

Vielen Dank an alle für Eure Hilfe.
 