Hallo Leute,

Hier meine Frage:
Laut Systemhandbuch der Siemens Simatic S7-200 (CPU 222) ist die LED
der CPU mit der Bezeichnung SF/DIAG so konfigurieren, dass sie
gelb leuchtet, wenn ein Element in der CPU geforct ist oder wenn ein
E/A-Fehler in einem Modul vorliegt.

Meine Aufgabe:
Deaktivieren Sie beide Optionen zum Konfigurieren der LED damit die
Beleuchtung nur über die Opertion DIAG_LED gesteuert wird.
Ein CPU-Systemfehler (SF) wird rot angezeigt.

Wie deaktiviere ich die beiden Funktionen im Systemhandbuch steht
nichts genauso wenig habe ich hier schon ein Thema gefunden das mein
Problem behandelt.(Ich verwende die Software V4.0 STEP 7-Micro/WIN)

Bedanke mich schon mal im Vorraus und hoffe jemand kann mir helfen...
MfG
SebastianW.
 
Die Konfiguration der LED wird im Systemdatenbaustein gemacht.
Dort LED konfigurieren auswählen.