Testbetrieb

Fabix

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab eine CPU 414-3 + Zusatzschnittstelle IF964 DP.
Dazu habe ich einige IM151-1 Standard (ET200S) Teilnehmer die an beiden beiden Profibussträngen angeschlossen werden sollen.

Nun zu meinem Problemchen. Ich muss mein Programm mit der Orginal CPU (siehe oben) testen um die Kopplung zu den Leitsystemrechnern auszuprobieren usw.

Sprich ich hab meine CPU aufgebaut und das Programm eingespielt. Geht auch soweit.

Sämtliche DE, DA,... hängen auf den ET200 Anschaltungen und diese sind in meiner Bürotestumgebung nicht vorhanden.
Und ohne diese kann ich meine Digitaleingänge nicht simulieren. Hat jemand eine Idee wie dieses doch funktionieren könnte?

Gruß Fabix
 
fuege im ob1 am anfang nen baustein ein in welchem du dir aus nem db in dem diene eingangsinformationen abgelegt werden diese auf die eingaenge geschrieben werden wie zb
l dw0
t ew0
so als beispiel. eleganter geht es mit ganzen bereichen...
vielleicht hilft das ja weiter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Dir der Test der EAs und Deines Programmes wichtig ist, und Du auch bereit bist richtig Geld auszugeben, gibt es hierfür Simulationsprogramme.
Ich habe immer mit WinMOD gearbeitet. Ich denkte, Du kannst die Kosten, durch verkürzte IB Zeiten wieder reinholen.
 
Simulation

Hi,

das mit dem L DBW
T EW funkioniert nicht
Also er lädt es auf die Eingänge im OB1 aber an allen anderen Stellen im Programm funktioniert es nicht.


Simulierne kann ich es auch mit PCLSIM nur mein Leitsystem braucht eben die CPU und mir geht es jetzt darum wie ich der CPU sagen kann das Eingang xx 1 bzw. 0 ist - so dass die entsprechende Meldung auf dem Leitsystem ankommt.
Gruß Fabix
 
Diese Simulations Programme simulieren nicht wie PLCSim die CPU, sondern die Anlage. Du kannst z.B. programmieren, dass bei Ansteuerung des Ventilausgangs zeitverzögert die Endlage Auf kommt.

Wenn Du nur mal kurz die Kommunikation zum PC Testen willst, dann mach das doch wie der andere User vorgeschlagen hat.

Im OB1, bevor Du Dein eigentliches Programm abarbeitest, beschaltest Du Deine Eingänge mit den Werten, die Du sehen willst

z.B.

SET
= E0.0
CLR
= E0.1

L 100
T EW 256
 
Hei, du kannst in einer Var-tabelle dir die EA´s eintragen, markieren und über das Menü Testbetrieb Forcen auswählen, ab da kannst du die EA´s dann mit Hand beschreiben, Forcen aktivieren und ab geht´s.

pt
Hallo zusammen,

ich hab eine CPU 414-3 + Zusatzschnittstelle IF964 DP.
Dazu habe ich einige IM151-1 Standard (ET200S) Teilnehmer die an beiden beiden Profibussträngen angeschlossen werden sollen.

Nun zu meinem Problemchen. Ich muss mein Programm mit der Orginal CPU (siehe oben) testen um die Kopplung zu den Leitsystemrechnern auszuprobieren usw.

Sprich ich hab meine CPU aufgebaut und das Programm eingespielt. Geht auch soweit.

Sämtliche DE, DA,... hängen auf den ET200 Anschaltungen und diese sind in meiner Bürotestumgebung nicht vorhanden.
Und ohne diese kann ich meine Digitaleingänge nicht simulieren. Hat jemand eine Idee wie dieses doch funktionieren könnte?

Gruß Fabix
 
hab warscheinlich nicht genau gelesen. mach den transfer nach den profibusbausteinen die dir die eingaenge holen ich glaub die an der zusatzschnittstelle gehen ueber bausteine. oder geift du direkt auf die peripherie zu . alternativ ein einzelnes ea modul benutzen welches auf die entsprechenden adressen umgestellt wird
 