Hilfe bei oscat Jalousie Steuerung

exxon78

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bin Step7 "Beginner",

und geb gleich auf, bin schon eine Woche am probieren, die Jalousiesteuerung zum laufen zu bringen,es geht auch alles bis auf den Eintasterbetrieb.
Ich habe die oscat lib. verwendet. Folgende FB werden benutzt und natürlich auch deren unter FB,s Blind_Jalousie_input, Jalousie_control. mit toggle usw. geht aber nicht hat jemand vielleicht ein lauffähiges projekt für eine 314IFM. Oder woran kann es liegen das der Ausgang nicht wechselt (auf ab) es geht nur ein Ausgang!:(

schon mal vielen Dank für eure Hilfe
 
Wilkommen im Forum

Wie wärs, wenn Du mal Dein Programm einstellst, dann ist eine Hilfestellung sicherlich möglich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort,

habe nun das Projekt archiviert und es ist ein Testobjekt für die ganzen Funktionsbausteine von oscat.

schon mal vielen Dank:p
 

Anhänge

  • Prog_Jalousie.zip
    339,9 KB · Aufrufe: 115
hallo exxon78,

der Eingang click_mode am FB blind_input muss auf FALSE gesetzt werden, danach funktioniert die Steuerung mittels single_switch.
Hierzu einfach denn DB74 öffnen und FALSE in click_mode schreiben, siehe Anhang und DB74 in CPU übertragen.


MfG
Daniel
 