Problem mit SFC 14 & 15

BaalX

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also meine Problem is folgendes, hatte nen SEW Movidrive B über profinet und nen switch direkt an meine cpu 315f-2 angeschlossen. Programm mit sfc14 und sfc 15 zusammen gebastelt und lief auch alles.
Jetzt lasse ich das ganze über eine cp343-1 advanced laufen und es geht nix mehr. also ip-adressen usw. sind alle richtig eigestellt. umrichter is auch rchtig parametriert. Er schmeisst mir bei dem fehler ausgang vom sfc 14 die zahl -32524 raus.
jetzt hab ich auch irgendwo gelesen, das man die send und receive bausteine fc1 und fc2 bei nem kommunikationsprozessor braucht. weisst da jemand mehr, danke!!
 
Du benötigst den FC5 und FC6 (AG_SEND, AG_RECV) aus der Siemens Simatic_NET_CP Bibliothek.

Ganz nebenbei, sind SFC14 und SFC15 (DPRD_DAT, DPRW_DAT) nicht für Profibus? Zumindest bei ner normalen 315-2 DP sind sie das.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich hatte mal ein änliches Problem. Alte Steuerung 315'er neue Steuerung WinLcRtx. Die WinAc hat Probleme mit der Sfc 14 und 15. Versuch deine Daten wort(doppelwort)weise in den EA Bereich zu schreiben. Das hat bei mir damals funktioniert.
 
Oh sorry, du willst ja ProfiNET und nicht TCP/IP.

Dann benötigst DU die FC's

FC11 -> PNIO_SEND
FC12 -> PNIO_RECV


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, also ich wollte den Antriebsumrichter jetzt mit der Cp über Fc11 und FC 12 steuern. Aber ich hab echt kein Plan wo genau was eingetragen werden muss. Also im Moment sieht es wie folgt aus. Also der Umrichter hat die Adresse 256 dec also 100 hex, und der CP die 432 also 1B0. jezt hab ich nen DB10 mit 10 datenwörten udn nen Db12 mit 10 datenwörtern erstellt und das folgende im ob1 aufgerufen:

Netz1:

U E 0.0
SPBNB _001
CALL "PNIO_RECV"
CPLADDR :=W#16#1B0
LEN :=6
IOPS :=DB12.DBW0
NDR :=M1.3
ERROR :=M1.4
STATUS :=MW62
CHECK_IOPS:=M1.5
ADD_INFO :=MW64
RECV :=P#DB10.DBX0.0 BYTE 6
_001: NOP 0


Netz2:

L DB10.DBW 0
L DB10.DBW 2
L DB10.DBW 4


L W#16#6
T DB10.DBW 10
L 1500
T DB10.DBW 12
L W#16#0
T DB10.DBW 14

Netz3:

U E 0.0
SPBNB _002
CALL "PNIO_SEND"
CPLADDR :=W#16#100
LEN :=6
IOCS :=DB12.DBW2
DONE :=M1.0
ERROR :=M1.1
STATUS :=MW60
CHECK_IOCS:=M1.2
SEND :=P#DB10.DBX10.0 BYTE 6
_002: NOP 0


Was könnte da falsch sein? Also ich bekomme die Fehlermeldungen 8183 beim send baustein und 8184 beim receive. Danke wenn da wer durchblickt und helfen kann.
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

beim Receive Baustein hast Du die Adresse des Umrichters angegeben, du benötigst aber die Adresse vom CP. ( Hast Du beim Send ja auch richtig gemacht)

Laut Doku steht der Fehler 8183 für eine fehlende Profinet-Projektierung.

Hast Du nach dem Wechsel von Deiner PN-CPU die Geschichte auf dem CP343-1 auch erneut projektiert?
 
Also beide bausteine die adresse des cp, aber wie wird denn dann der umrichter erreicht? ja neuprojektiert hab ich nich, das werd ich dann wohl mal ebend machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Adressen stehen (wenn auch nicht direkt) in Deinen Sende und Empfangsdaten. Wenn Dein Teilnehmer bei Adresse 0 anfängt und der beispielsweise 10 Byte benötigt, sind die ersten 10 Byte Deiner Ausgangsdaten diesem Teilnehmer zugeordnet. Hast Du einen 2. Teilnehmer, der dann ab Adresse 10 anfängt, bekommt der dann die Daten deines DB's, die ab dem 10. Byte eingetragen sind. (So hab ich das verstanden)

Ansonsten schau doch mal in die Doku von Siemens, ist eigentlich ganz ordentlich erklärt.
 