Hallo,
habe eine CP343-1 welche anscheinend keine Verbindung zur CPU hat.
Von der CP343-1 gehts per Ethernet zu einem optischen Koppler und dann wieder per Ethernet auf Touchpanel.
Gehen wir davon aus, dass Hardwaremaessig alles i.O. ist und die optischen Koppler, Touchpanel brauchen jetzt mal nicht zu interessieren.
Ich kommpe wenn ich das Programmiergeraet auf Ethernet umgestellt habe nicht an die Steuerung, kann aber die CP (ueber erreichbare Teilnehmer) erkennen. Genauso komme ich ueber MPI mit Diagnosefunktion (in Hardwarekonfig) an die CP.
Das Problem duerfte an der Wahl der Verbindung liegen, ich habe da schon mehrere Einstellungen ohne Erfolg probiert.
Ich meine es muesste "ISO-on-TCP" sein, bin mir aber nicht sicher.

Also kurz zusammengefasst denke ich, dass die benoetigten Einstellungen im NetPro in der Variblentabelle erfolgen muessen (bzw. jetzt fehlen), habe da auch schon mehreres ausprobiert, ohne Erfolg.

Kann mir da mal jemand ein paar Tipps geben was genau einzustellen ist und wo (vielleicht) noch ein "Haeckchen" fehlt?

Vielen Dank und ein schoenes Wochenende
 
Es klingt wie Du einen PC Station oder PG/PC in NetPro eingerichtet hast.
Um online zu gehen mist STEP7, ist das nicht notwendig (Beides ist möglich, aber da es mehr Sachen gibt, die schief gehen kann, empfiehle ich es nicht als das erste schritt.)

Einfach S7ONLINE=TCP/IP(auto) einstellen und los gehts.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nochmals, habe mich wahrscheinlich auch nicht genau genug ausgedrueckt:
es geht mir nicht darum, online zu kommen, letztendlich muss das Touchpanel angesteuert werden. Und das kann nur angesteuert werden wenn am CP 343-1, am Stecker, Ethernet bereitsteht.
Und wenn die Verbindung CPU - CP steht und ich komme ueber das Programmiergeraet ueber die CP an die Steuerung ist das der Fall.

Der CP 343-1 muss richtig funktionieren, also die Ethernet - Schnittstelle muss Daten liefern und das will ich einfach mit dem Programmiergeraet ueberpruefen indem ich ueber das CP an die Steuerung gehe.
(Touchpanel kann ich noch nicht dazu verwenden weil da auch noch irgendwas nicht passt)
Gruss
 
hallo,
hardware config ist auf cpu und cp:confused: ip adresse vom cp mal angepingt:confused: versuchst du aus deinem fertigen projekt, auf cp zu kommen.:confused:
 
CP und TP anpingen.

Das Problem duerfte an der Wahl der Verbindung liegen, ich habe da schon mehrere Einstellungen ohne Erfolg probiert.
Ich meine es muesste "ISO-on-TCP" sein, bin mir aber nicht sicher.
Es ist nicht notwendig verbindungen einzurichten oder ähnliches, um ein TP an ein S7 über ethernet zu verbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung

Hi,
.... es geht mir nicht darum, online zu kommen, letztendlich muss das Touchpanel angesteuert werden. Und das kann nur angesteuert werden wenn am CP 343-1, am Stecker, Ethernet bereitsteht.
Und wenn die Verbindung CPU - CP steht und ich komme ueber das Programmiergeraet ueber die CP an die Steuerung ist das der Fall.
der CP hat auch MPI Adresse, also auch Verbindung zu CPU. Du kommst online, aber wie: MPI, oder TCP/IP, oder beides OK?
Wie oben schon gesagt, wenn sich die Teilnehmer pingen lassen, und irgendwelche Router/Switches/Firewalls nicht einseitig blocken, dann geht die TCP/IP Kommunikation ohne spez. Einstellungen.

Vladi
 