Hallo Zusammen.
Hab mal ne Frage. Versuche in einer VAT-Tabelle 3 Eingänge zu steuern. Einstellungen / Trigger: Triggerpunkt für Beobachten-Zyklusende; Triggerbedingung für Beobachten-Permanent; Triggerpunkt für Steuern-Zyklusbeginn; Triggerbedingung für Steuern-Permanent. Um die Eingänge E0.0 und E0.1 auf 1 zu steuern trage ich den Steuerwert 2#1 ein und betätige die Schaltfläche "Variable steuern". Daraufhin werden dise Eingänge gesetzt. Danach soll der Engang E0.2 gesetzt werden ohne das die Eingänge E0.0 und E0.1 inzwischen zurück gesetzt werden. Um den Eingang E0.2 zu setzen MUSS der Steuerwert 2#1 für den Eingang E0.2 eingetragen werden. Danach MUSS die Schalfläche "Variable steuern" ausgeschaltet und erneut eingeschaltet werden. Für die Zeit des Umschaltens werden die E0.0 und E0.1 zurückgesetzt. Was nicht erwüscht ist. Das Steuern der einzelnen Eingänge aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) mit "Operand auf 1 (0) Steuern" funktioniert nicht. Hat jemand Erfahrung wie die Eingänge einzeln zu steuern sind? Hab in Beiträgen als Lösung die Zuweisung von Merkern den einzelnen Eingängen am Anfang von OB1 gefunden. Ist zwar eine Lösung aber ich meine dass es doch irgendwie mit der VAT auch funktionieren soll. In der Hilfe konnte leider auch nichts finden.
Danke
Gruß
manas
S7 PLCSIM V5.2+SP1+HF1
 
Plcsim

Hallo Crash, hallo Rayk. Danke für Euer Feedback. Das gehr auch. Die Engänge werden dabei ohne Symbolnamen angezeigt. In der VAT wäre es komfortabler. Oder gibt es ne Möglichkeit die Symbolnamen anzuzeigen?