Wie prüft man Interfacemodul ET 200S auf sichere Funktion ?

mega_ohm

Level-2
Beiträge
691
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie kann man prüfen, ob ein Interface- Modul ET 200S
( 6ES7-151-1AA04-0AB0 )
noch sicher funktioniert ?

- Voraussetzungen für die Frage:
Eben bezeichnetes Modul hat eines Tages "Rauchzeichen" gegeben.
=> Dementsprechend war es für mich erst einmal "Hin"

Weil ich aber ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich das Teil mal aufgeschraubt.... um festzustellen, daß sich sehr viel "Mist" (Stahlbranche, metallhaltiger Staub) auf einer der 2 Platinen abgesetzt hatte.
Ich habe also die Platinen mal mit Luft ausgeblasen, das Gerät (während eines Anlagenumbaus) wieder re-integriert => alles scheint so, als wäre die "Welt" wieder i.O.

Kann mir dieses "Rätsel" jemand erklären und Aussagen zum tatsächlichen Zustand dieses Moduls treffen ?
Die Anlage streikte immer mit einem "Bus- Fehler" .... die 24V- Spannungsversorgung ( Si-Automat lößt aus ?) war nie betroffen !!
( das Modul hängt an einem ProfiBus-DP )
 
Wie kann man prüfen, ob ein Interface- Modul ET 200S
( 6ES7-151-1AA04-0AB0 )
noch sicher funktioniert ?

Kann mir dieses "Rätsel" jemand erklären und Aussagen zum tatsächlichen Zustand dieses Moduls treffen ?

In dem du es einfach weiter betreibst :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

Sicher funktionieren, hmmm also bei den ET200S hab ich bisher nur zwei Zustände gesehen, entweder es läuft problemlos oder überhaupt nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dem du es einfach weiter betreibst :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Das beschriebene Gerät ist ja erst einmal ausgebaut.
Ich möchte eine Aussage zur Funktion des Gerätes in der Werkstatt treffen und es erst nach der Erkenntnis "des basst scho" in die Anlage wieder einbauen, oder einen Entsorgungstermin für das Gerät festsetzen.

[SpaßmodeOn]
Ein Anlagenausfall, der für jedes Kleinkind vorhersehbar war...
Ich glaube, den Baum noch nicht gefunden zu haben, an den mich mein Arbeitgeber...
[SpaßmodeOff]

Sicher funktionieren, hmmm also bei den ET200S hab ich bisher nur zwei Zustände gesehen, entweder es läuft problemlos oder überhaupt nicht.
Ja... dieses Gerät versorgt ja am Ende (meistens) "nur" dig. IN- oder Output- Module.

[SpaßmodeOn]
Also: "Geht" .... oder "defekt".
1 für "geht", 0 für das Andere =>
Jetzt verstehe ich diesen ' Digitalkram' endlich.
[SpaßmodeOff]

"geht doch wieder" => das würde mich aber auch noch interessieren.:)
 
... nen Monat an ner Testcpu laufen lassen mit A welche geschalten und e welche eingelesen und mit der Vorgabe verglichen werden.Ansonsten zu GR einschicken ob sich das aber finanziell lohnt?
Thomas
PS: ich häng hier gerade in einer Zeitschleife nach ner Nachtschicht fest :-(
 
im Zweifelsfall entsorgen!
Ich glaube kaum, dass man wegen der 200EUR, die so eine Anschaltung kostet, eine Anlagenstillstand und eine Anreise riskieren will!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
im Zweifelsfall entsorgen!
is klar
Ich kenn aber auch Spezis die ständig IM´s wechseln, wenn da irgendeine rote Lampe drauf leuchtet, obwohl das ding garnicht kaputt ist :-(

und eine Anreise riskieren will!

ich glaub er arbeitet da, also fällt anreise weg, vorausgesetzt er hat Kollegen die nen bischen Ahnung haben :cool:
 
Zuletzt bearbeitet:
im Zweifelsfall entsorgen!

Ich glaube kaum, dass man wegen der 200EUR, die so eine Anschaltung kostet, eine Anlagenstillstand und eine Anreise riskieren will!
Genau so sehe ich es ja auch....

aber !
Ich will auch nicht der von...

Ich kenn aber auch Spezis die ständig IM´s wechseln, wenn da irgendeine rote Lampe drauf leuchtet, obwohl das ding garnicht kaputt ist

beschriebene Depp sein.
 
In dem du es einfach weiter betreibst :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

Sicher funktionieren, hmmm also bei den ET200S hab ich bisher nur zwei Zustände gesehen, entweder es läuft problemlos oder überhaupt nicht.

Hallo zusammen,

also das kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten bei uns im Betrieb reihenweise Probleme mit ET200s IM Modulen vom Typ 6ES7 151-1AA03-0AB0.
Diese gingen ohne ersichtlichen Grund auf Störung. Die Teile waren quer durch den ganzen Betrieb verteilt und wurden von unterschiedliche Steuerungen angesprochen.
Nach Spannung Aus/Ein ging es dann wieder bis zum nächsten mal.
Das Ende vom Lied alle Module dieser Serie wurden ausgewechselt und von da an gab es keine Störung diesbezüglich mehr.

Gruß Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

da die Anschaltung schon Rauchzeichen von sich gegeben hat ist eine Schädigung der elektronischen Bauteile (Überlast) nach meiner Meinung nicht auszuschließen. Deshalb besteht nach meiner Meinung auch nicht die Gefahr als Schnelltauscher-Depp diffamiert zu werden, wenn man sie nicht wieder einbaut. Ich finde auch, selbst wenn für einen Tausch keine große Anreise nötig ist, rechtfertigt dies nicht das Risiko eines zusätzlichen ungeplanten Stillstands der Anlage. Es sei denn man betreibt die Maschine nur als Hobby.

Ansonsten bleibt tatsächlich nur der mindestens vierwöchige Funktionstest.

Ganz persönlich bin ich für verschrotten. Es sei denn das Ersatzteilbudget wurde kürzlich um 30% gekürzt und man braucht noch dringend Argumente für eine Aufstockung der Gelder im nächsten Jahr. :cool:

Gruß Hagen
 
Hallo zusammen,

also das kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten bei uns im Betrieb reihenweise Probleme mit ET200s IM Modulen vom Typ 6ES7 151-1AA03-0AB0.
Diese gingen ohne ersichtlichen Grund auf Störung. Die Teile waren quer durch den ganzen Betrieb verteilt und wurden von unterschiedliche Steuerungen angesprochen.
Nach Spannung Aus/Ein ging es dann wieder bis zum nächsten mal.
Das Ende vom Lied alle Module dieser Serie wurden ausgewechselt und von da an gab es keine Störung diesbezüglich mehr.

Gruß Daniel

Hallo,

das kann ich bestätigen.

Wir hatten die gleichen Probleme. Glücklicherweise waren aber nur in einer Maschine 5 dieser Teile verbaut, im Rest vom Betrieb hatten wir keines.
Mittlerweile sind alle getauscht --> kein Problem mehr

MfG
 
Wir hatten die gleichen Probleme. Glücklicherweise waren aber nur in einer Maschine 5 dieser Teile verbaut, im Rest vom Betrieb hatten wir keines.

Hallo auch,

kann man die (potentiell) defekten irgendwie im voraus identifizieren (Bestellnummer, Ausgabestand) ? Oder woher weiß man daß nur die "guten" eingebaut sind?

Ich frage nur wegen einer neuen Anlage die hier gerade in der Werkstatt zusammengebaut wird und die auch diese Module enthält.

Michael aka Dumbledore
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Maschine, um die es bei uns ging, wurde im Frühjahr 2005 geliefert.

Und nur DORT hatten wir Probleme.

Alles was nachher angeschafft wurde läuft einwandfrei.
Wenn man also jetzt Neuteile kauft, dürfte es keine Probleme aus der Richtung geben.


PS: nachdem ich momentan "Resturlaub-2007-bedingt" zuhause sitze, kann ich im Moment leider nicht mehr dazu sagen.


MfG
 
Hallo,

ich kann soviel SICHER!! sagen, daß die besagten Module gegen xxxx04! getauscht wurden, dann waren die Probleme weg.

Ich glaube zu meinen (ich weiß, zum "Glauben" geht man in die Kirche :ROFLMAO: ), daß die Problemkinder xxx03 waren, aber wie gesagt, ich kann´s im Moment nicht verifizieren.



MfG
 
Das Problem scheint wohl tatsächlich bekannt zu sein und nur bei den AA03 aufzutreten.
Hab mal beim Kundenservice 4 mal angerufen bzw. genervt
Ein Mitarbeiter hat angedeutet, das wohl
bestimmte Rambausteine schuld sein sollen. Aufgrund dieses Defekts kommt es dann wohl zu sporadischen Ausfällen
 