mit einem eingang 2 ausgänge schalten !!

DynaMight

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
GEHT DAS?
ich bekomm zur Gesellenprüfung eine SPS steuerung S7-200 mit der ich eine Wendeschützschaltung simulieren soll..

mein problem ist jetzt in der aufgabe muss man am anfang mit e0.0 eine lampe 3mal zum blinken bringen und danach soll sich der motor nach links drehen, dann doll man e0.1 drücken die lampe blinkt 2mal und der motor dreht nach rechts..(bis dahin funktionierts einwandfrei)..jetzt soll man e0.0 drücken und der motor muss sich sofort nach links drehen..ohne dem blinken der lampe..

ich bin mit meinem latein am ende und hoffe auf tipps..aja ich programmier in FUP da ich es in der ansicht gelernt habe ;)

DANKE IM VORAUS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Suche mal im Forum nach Schrittkette, wäre sicher eine gute Sache, das damit anzugehen. Ansonsten kann man auch nach jeder erfolgten Aktion einen Merker setzen und an Hand dieser gesetzten Merker, beim nächsten Schalten von E0.0 entscheiden, womit es weitergeht. (Ist natürlich auch so eine Art Schrittkette) Bei der 200-er muß ich ansonsten passen, ist nicht mein Revier, aber vielleicht gibt der Eine oder Andere noch Hinweise. Ganz konkrete Fragen, am Besten mit einem Stück eigenen Code, der Probleme macht, sind sicher am erfolgreichsten. Viel Glück, bei der Prüfung, wenn es dann soweit ist.
 
Hallo,
fass doch einfach mal Deine Anforderung in "programmierdeutsch":


Wenn Motor nicht dreht und E0.0 dann 3 mal Blinken
Wenn Motor nicht dreht und Blinken fertig dann Motor Start links
Wenn Motor läuft links und E0.1 dann 2 mal blinken
Wenn Motor läuft links und Blinken fertig , dann Motor rechts
Wenn Motor läuft und E0.0 dann Motor links

Für die "Wenns" bastelst Du jeweils einen Merker, so in der Art

M1.0 = Motor dreht links
M1.1 = Motor dreht rechts

das "Dann" kann auch ein Merker werden

M2.0 = Start links
M2.1 = Wenden nach Rechts
M2.2 = Wenden nach Links //brauch man nicht unbedingt

dann heisst das


//Starten
UN M1.0
UN M1.1
U E0.0
S M2.0

U M 2.0
= Blinken (Das kannst Du über Zeit oder Zähler)

U M2.0
U Blinken fertig
S M1.0 //Start links
R M2.0

//Wenden rechts
U M 1.1
U E0.1
S M2.1

U M 2.1
= Blinken 2 mal


U M 2.1
U Blinken fertig
S M1.1 //Wenden
R M 1.0
R M 2.1

//Wenden nach links, hier kommt der Unterschied zum Start


U M1.1
U E0.0
R M1.1
S M1.0



//Motor Starten
U M 1.0
UN Ausgang rechts
= Ausgang links

U M 1.1
UN Ausgang links
= Ausgang rechts


Ähhh...., und wie geht das ganze wieder aus ?? :confused:



Beim "Wenden" unbedingt eine Verrigelung einbauen, damit nicht beide Ausgänge gleichzeitig kommen können.

Wichtige Hinweis: Das war jetzt nur mal so "hingekritzelt", ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit!
Ist immerhin erst kurz nach 7 Uhr ! :rolleyes: :sm13:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Schrittkette ist schon mal ein passender Ansatz.

Wenn du nicht wiesst, wie man sowas umsetzt, dann installier dir mal die 2-te CD von Micro/WIN.

Hier findest du neben vielen HB auch Anwendungsbeispiels S7-200 Programmierung (2-Stunden-Fibel). Da drin ist eine der besten Erklärungen was eine Schrittkette ist und was man damit alles so machen kann.
(Kopie siehe ZIP-File)

Übrigens sind 95% aller Automatisierunglösungen eine Schrittkette.

In der S7-200 gibts noch die "Ablaufsteuerrelais". Sind vergleichbar mit AB. Das sind Anweisungen speziell für Schrittketten. Wird in EU aber kaum verwendet. Bei uns macht man das mit Merker.

Gruss

Helmut
 

Anhänge

  • 2h_prim_de.zip
    1,3 MB · Aufrufe: 81
Übrigens sind 95% aller Automatisierunglösungen eine Schrittkette.


Stimmt!
Aber ne Schrittkette für ne Wendeschaltung?
:rolleyes:
Ist ja eigentlich auch kein sequentieller Ablauf!


Was mich mal noch interessieren würde:
Was darf/soll muss passieren, wenn man aus dem Stillstand oder während des Blinkens den E0.1 drückt?
Wie geht das ganze wieder aus?
Was passiert, wenn man E0.0 und E0.1 gleichzeitig drückt (Vorrang)
Undund

Dynamight: Frag doch mal dem Onkel Ausbilder ein paar Lächer in Bauch! :ROFLMAO:
 
Seh ich net so,

ich denke schon, dass dies keine 'dumme Wendeschaltung' ist, Du willst ja einen Ablauf abarbeiten, da steht das Re- Li vom Motor nur hinten dran, könnte ja auch Zylinder 1 und Zylinder 2 sein...

Greetz
 
Zurück