-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem.
Im Einsatz ist eine Siemens CPU 416-2DP. Zentral sowie dezentral über den Bus sind eine ganze Reihe von Ein-/Ausgängen und Siwarex Baugruppen verbaut. Bei einem Busfehler des internen Profibus-Masters geht die CPU jedes Mal in Stop-Zustand. Der Anlagenbediener hat es dann immer schwer den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.
Kann das Programmtechnisch so geändert werden, dass hier nur ein Fehler gemeldet wird, die CPU aber trotzdem in RUN bleibt und die zentralen Anlagenteile z.B. weiter laufen?
Oder ist das nur mit einer zusätzlichen Profibuskarte möglich?
Danke schon mal im voraus für alle Antworten.
habe folgendes Problem.
Im Einsatz ist eine Siemens CPU 416-2DP. Zentral sowie dezentral über den Bus sind eine ganze Reihe von Ein-/Ausgängen und Siwarex Baugruppen verbaut. Bei einem Busfehler des internen Profibus-Masters geht die CPU jedes Mal in Stop-Zustand. Der Anlagenbediener hat es dann immer schwer den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.
Kann das Programmtechnisch so geändert werden, dass hier nur ein Fehler gemeldet wird, die CPU aber trotzdem in RUN bleibt und die zentralen Anlagenteile z.B. weiter laufen?
Oder ist das nur mit einer zusätzlichen Profibuskarte möglich?
Danke schon mal im voraus für alle Antworten.