Hi Leute
hab schon wieder das nächste Problem

Wenn ich mein Field-PG an irgendein Station im Profibusnetz stecke
tritt eine Busstörung auf und es fallen einige Stationen aus...... folge Anlagenabsturz...

Was könnte das sein ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Busparemetrierung zwischen dem vorhandenen Profibus und dem Field-PG
stimmen nicht überein. Dadurch bricht der Bus zusammen.
Im Fielg-PG kann man unter Schnittstelle einstellen eine Netzerkennung starten.
 
@Bitverbieger
Ich habe mich auch schon mehr als einmal z.B. mit der MPI-Einstellung an ein Profibus-Netz gehängt,
das hat den Bus ansich aber eher wenig oder viel mehr gar nicht interessiert.

Die einzige Einstellung bei der ich mir u.U. vorstellen könnte, das diese auf den Bus einen Einfluss hat, ist das Häkchen "PG/PC ist einziger Master am Bus".

Also persönlich wären für mich da 2 Thesen:
- Die von Sockenralf erwähnten Abschlusswiderstände der Stichleitung
- Ein sowieso schon schwach außerhalb der Spezifikation betriebener Bus, der dann durch die Stichleitung endgültig zum Absturz gebracht wird.

Mit welcher Baudrate wird der Bus betrieben?
> 1,5 MBaud ist es theoretisch gar nicht mehr zulässig sein PG auf diese Art und weise an den Bus anzuschließen.

Mfg
Manuel
 
Hallo zusammen,

ich benutze für Baudraten über 1,5 MBaud ein aktives Buskabel (gibt´s z.B. bei Fa. Indu-Sol und kostet ~100 €), das funktioniert auch bei 12 MBaud noch prima.
Je höher die Baudrate und je länger die Stichleitung, umso schneller ist der Profibus beleidigt.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich benutze für Baudraten über 1,5 MBaud ein aktives Buskabel (gibt´s z.B. bei Fa. Indu-Sol und kostet ~100 €), das funktioniert auch bei 12 MBaud noch prima.
Je höher die Baudrate und je länger die Stichleitung, umso schneller ist der Profibus beleidigt.

Grüße von HaDi


Gibts auch von Simens - den nutze ich:

6XV1830-2AH30
----
SIMATIC NET, STECKLEITUNG 830-2 F. PROFIBUS, VORKONFEKTIONIERTE LEITUNG MIT ZWEI SUB-D-STECKERN 9POLIG, ABSCHLUSSWIDERSTAENDE ZUSCHALTBAR,
----
3 Meter
----
110,00 EUR Listenpreis

----

im Metallstecker ist ein Repeater eingebaut, deshalb ist er verklebt!!
der im Metallstecker im Bild sichtbare Schalter ist real nicht vorhanden!
 

Anhänge

  • 830-2.jpg
    830-2.jpg
    51,3 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
Also der Profibus läuft auf 1,5 MBaud die Abschlußwiderstände sind beide drin.
PG Konfig ist ok


Es handelt sich um eine Stichleitung mit ca 80m länge an der 14 Stationen mit IM 151-2 (ET200M) , 5 IM151 (ET200S), 10 Simoreg DC Master und 4 Touch Panels.

Als einziges was mir aufgefallen ist das der Bus niergends geerdet wurde.
Also der Schirm wurde nur an den Steckern aufgeklemmt. Kein S7 Rack und Kein Panel wurde geerdet. Kommt mir alles spanisch vor. Läuft aber tatellos bis auf die Sache mit meinem Field PG.
 
Dachte nur der MPI-Bus kann 31 Teilnehmer

und der Profibus 126 ????? zumindest steht höchste Adresse 126 in der Hardware
 
Ich komme jetzt im Moment mit folgenden Satz nicht klar:
Es handelt sich um eine Stichleitung mit ca 80m länge an der 14 Stationen mit IM 151-2 (ET200M) , 5 IM151 (ET200S), 10 Simoreg DC Master und 4 Touch Panels.

Heißt das deine ganzen Stationen hängen ohnehin schon an einer Stichleitung vom Hauptstrang?
Und ja laut Profibusspec darf die von dir genannte Anzahl Teilnehmern nicht mehr in einem Segment betrieben werden.
Also brauchst du mindestens 1 Repeater.

Gegenwärtig hast du also 33 Slaves/Teilnehmer + 1 Master (CPU/CP) + 1 PG = 35 Teilnehmer im Segment
Also hast du in dem Segment eindeutig mehr als 32 Teilnehmer.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Profibusnetz kann aus 126 Teilnehmern bestehen. Nach 25 Teilnehmern (oder 26) muss ein Repeater gesetzt werden oder anders : Ein Profibusstrang darf aus 25 (oder 26) Teilnehmern bestehen
 
hallo,

hoffe ich kann euch bisschen helfen,hatte vor 2 wochen das selbe problem mit meinem laptop...
bei mir hing dabei der fehler mit einem falsch parametrierten dp koppler zusammen.
der bus war i.O und als ich mich mit pg dran koppelte fiel er sofort aus. Egal ob einziger Master oder nicht....
habt ihr einen DP koppler drinn??

mfg roos*ACK*
 
Hallo also mit Stichleitung meinte ich Strang

habe jetzt einen Repeater gesetzt

problem besteht weiterhin selbst wenn ich das pg auf den repeater stecke
 