CP 443-1 Auslastung der Schnittstelle

automobil80

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
gibt es im Simatic-Manager eine Möglichkeit die momentane Kommunikationsauslastung der CP 443 zu sehen (z.B. Prozentual oder so)?
Über NCM S7-Diagnose bekomme ich zwar viele Infos, aber nicht, wieviele Telegramme momanten reinkommen oder rausgeschickt werden.
Ich habe das Problem, dass es den Verdacht gibt, dass der MFR (Rechner der die Fahraufträge der Fördertechnik zusammenstellt) zu langsam ist, bzw. die SPS die ganzen Daten nicht aufnehmen kann und es deshalb zu Verzögerungen kommt.
 
NCM S7-Diagnose ist schon Richtig

Hallo
In der NCM S7-Diagnose findest du eigentich alle wichtigen Auskünfte von deinem CP. Schau doch mal unter dem Ordner Industrial Ethernet/Statistik nach. Dort findest du eigentlich alles Wichtige. Wenn du die dort gefundenen Angaben nicht deuten kannst, dann stelle sie doch ins Forum, damit dier entsprechend weitergeholfen werden kann.
Mit ferundlichen Grüßen Fritze.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
im Ordner Statistik finde ich Angaben wie "Statistik gesendete Nachrichten" oder "Statistik empfangene Nachrichten". Bei Baugruppenauslastung bekomme ich die "Empfangenen Broadcasts je Sekunde" angezeigt. Hier ist die Anzeige zwischen 1 und max. 4. Die Zahl der fehlerfrei gesendeten Nachrichten steigt aber pro Sekunde um etwa 200. Ich dachte ein Broadcast ist eine Nachricht, aber ist wohl nicht so. Was ich auch gesucht hätte, wäre eine Angabe wie Bits/sek oder so?
Viele Grüße
 
Ist es für dich wirklich so Wichtig zu wissen wie viele Bits an deine Steuerung Übertragen werden oder willst du nur sicherstellen, das deine Steuerung alle für sie bestimmten Daten auch empfängt?
Wenn es dir um das Erste geht, dann wirst du mit dem SIMATIC-Manager nicht an dein Ziel kommen. Du benötigst dann andere Werkzeuge wie zum Beispiel einen "Packet Sniffer" um deine Kommunikation zu untersuchen.
Sollte aber dein Interesse der funktionierende Datenaustausch deiner Steuerung sein, so ist dieses daran zu erkennen, das in dem Ordner Industrial-Ethernet/Statistik unter Statistik der empfangenen Nachrichten, die wegen Fehler verworfenen Nachrichten nicht zunehmen.
Bei den Brodcasts (=Ruf an Alle) handelt es sich um Adressuchen in deinem Netzwerk. Sie stehen vor jedem Verbindungsaufbau von einem Teilnehmer zu einem anderen und werden vom aktiven Kommunikationspartner ausgesendet.
Dein Datenaustausch erfolgt über TCP oder UDP?
Mit freundlichen Grüßen Fritze
 
Guten Morgen
Das die Steuerung alle Daten empfängt ist mir durch die Anzeige im Statistik-Feld ersichtlich.
Mir geht es darum, zu sehen, ob die Daten vom Materialflussrechner auch in Echtzeit von der SPS empfangen werden. Habe bei dem Komissioniersystem mit Lichtern z.B. das Problem, dass der Client nicht alle Daten aufnehmen kann, wenn alle Arbeitsplätze belegt sind. Somit müssen die Mitarbeiter oft 8 Sekunden warten bis die entsprechenden Telegramm rausgeschickt werden und die entsprechenden Lichter angehen.
Bei der SPS ist es so, dass ich zwischen einzelnen Stationen wo ich Daten vom Materialflussrechner brauche oft nur 10 Sekunden Fahrzeit bei den Bahältern habe. Würde die SPS also nicht alle Daten sofort dem MFR abnehmen, würde das manche falsch gelaufenen Behälter erklären.
Der Datenaustausch erfolgt über TCP.
Werde jetzt dann mal die Sache mit dem "Packet Sniffer" probieren. Könnt ihr da einen empfehlen??
Viele Grüße und Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich benutze ab und an den Etherreal. Da kann man feine Sachen mit machen.....

Wenn Du zuviele Broadcasttelegramme empfängt kann dein CP evtl. eine Fehlermeldung generieren : Alle Empfangspuffer am LAN sind belegt. Dann können u.U. folgende Telegramme nicht ausgewertet werden.

Diese Meldung steht im Diagnosepuffer des CP
 
HAllo.
Ich habe für meine Zwecke den "Wireshark". Das ist auch ein freies Produkt und zeigt alle Informationen die ich benötige.
Für den Einsatz muß du mit einem HUB zwischen deine bestehende Verbindung zum CP wenn ein Switch im Einsatz ist das keinen Mirror Port hat.
Eine andere Frage ist. Wer ist der aktive Partner in deiner Kommunikation? Mit welchen Bausteinen hantierst du den Datenaustausch und wie wird der Kommunikationsaufbau angestoßen?
Wenn keine Telegramme verworfen werden und deine "Echtzeit" ca. 10s ist, dann sollte bei optimaler Konfiguration der Kommunikation alle Daten Rechtzeig zur Verfügung stehen.
Mit freundlichen Grüßen Fritze.
 
Zurück
Oben