Problem bei Profinet Verbindung mit cpu315F 2PN/DP, Scalance X208 und ET200s

Eddy1805

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine Station für meine Projektarbeit aufbauen. Ich verwende folgende Baugruppen:
1. CPU 315F -2PN/DP (315-2FH13-0AB0), SM323 (323-1BL00-0AA0), SM334 (334-0CE01-0AA0)

2. ET200S IM 151-3 PN HF (6ES7 151-3BA22-0AB0), PM-E DC 24..48V (6ES7-138-4CA50-0AB0), 4/8 F-DI DC24V , 4F DO beide PROFIsafe, noch ein Powermodul und jeweils 5x 2DI HF (6ES7 131-4BB01-0AB0) 2DO HF (6ES7 132-4BB01-0AB0)

3. SCALANCE X208 (208-0BA00-2AA3)

Ich bekomm den BF2 nicht weg und beim Baugruppenzustand steht folgendes:
Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: IO-Device (6ES7 151-3BA22-0AB0)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden
IO-Device nicht gefunden

bei SCALENCE steht das Selbe. Ich weiß einfach nicht woran das liegt ich finde keine fehler bei der HW Konfig.
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich oder hat jemand schonmal das Selbe gehabt?

Ich danke euch im vorraus!
Eduard
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
soll der ET200S über Profinet angesteuert werden?

Hast du dem ET200S eine IP-Adresse vergeben? - (gleiches Tool wie Scalance) -PST-Tool

ET200S benötigt eine MMC.

Viele Grüße
rkoe1
 
Zuletzt bearbeitet:
nein, wenn ich der baugruppe einen Namen vergeben möchte wird sie nicht in der liste für vorhandene Geräte aufgelistet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
du hast die et200s also über pst tool "getauft"?
hab leider jetzt kein pst tool, aber ich kann mich etwas daran erinnern.
wenn du pst tool startest müsste eigentlich die et200s mit ihrer MAC adresse und mit der IP 0.0.0.0 auftauchen... dann hast du der et200s eine ip gegeben.

wenn du jetzt das primary setup tool nochmal startest taucht sie dann mit der neuen IP auf oder wieder mit 0.0.0.0?
da hatte ich nämlich auch mal probleme.


ich glaub das pst tool braucht man ab der Step7 version 5.4 nichtmehr

grüsse
 
nein ich habe nur dem Scalance die IP über dieses Tool zugewiesen. Bei der ET 200 hab ich es über Simatic gemacht weil Primary Setup Tool die Funktion für die ET200 nicht unterstüzt. Kann es vielleich dran hängen wie ich die Baugruppen miteinander verbunden habe?? Ich habe die CPU und die ET200 an die Scalance eingestöpsel und die Scalance an einen AccesPoint. Verbindung zur CPU ohne die anderen Teile funktioniert.
 
Hallo,
versuche doch mal dich per Ethernet direkt an der ET200 anzumelden. Ohne Umweg über Scalance. Ich habe vor kurzem das gleiche Problem mit dem W744 gehabt und der ET200S direkt eine IP-Adresse zugewiesen (Per PST). Danach funktionierte das System sofort.

Viele Grüße
rkoe1

Das PST-Tool muss auch die ET200S erkennen!
 
Zuletzt bearbeitet:
habe ich auch schon probiert! ich glaube ich hab eine falsche schnittstelle gewählt. Ich kann nur diese hier aussuchen:TCP/IP -> NdisWanIp
 
Hallo ich wünsche euch Frohe Ostern und DANKE für eure antworten gestern.

Ja ich kann auf die CPU und Scalance zu greifen über den browser meintest du das?
wie kann ich eine andere Schnittstelle einfügen?
 
Hallo und ebenfalls frohe Ostern,
ja da meinte ich. Wenn du via Ethernet auf CPU und Scalance zugreifen kannst, dann muss das auch mit dem ET200S funktionieren.

Erstelle doch mal ein Netzwerk (z.B. zusätzliche Netzwerkkarte) und schließe dort nur den ET200S an. Im PST-Tool solltest du jetzt die ET200S sehen.

*Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor kurzem: Wollte über CP343, Scalance W788 und W744 auf mehrere ET200S - Stationen zugreifen. Ging erst als ich direkt im Netzwerk der ET200S angemeldet war und die Scalance-Geräte nicht angeschlossen hatte. Nachdem die Geräte ihre Adresse hatten konnte ich auch über das normale Netzwerk zugreifen.*

Viele Grüße
rkoe1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe es hin bekommen eine Verbindung aufzubauen aber nur mit einem anderen Rechner. Ich hab Step7 Installiert und siehe da...:TOOL:


Eine Frage wie bekomme ich andere Schnittstellen in das Fenster, wo man die Schnittstelle auswählt im Simatic Manager ?

Gruß Eduard
 
systemsteuerung > pc/pg schnittstellen einstellen (setting the pc/pg interface) unten auf schnittstelle hinzufügen.

grüsse
 
ja das hab ich schon gemacht aber wie kann ich die auswählen?
wenn ich auf hinzufügen/entfernen gehe kann ich ja Schnittstellen Installieren aber die erscheinen nicht in dem Fenster vorher.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe gerade bei mir mal nachgeschaut. In den Eigenschaften der Schnittstelle muss soweit ich weiß das DLC-Protokoll und PROFINET IO RT-Protocol, sowie Simatic Industrial Ethernet (ISO) eingestellt sein.

Für das PST-Tool ist auf jeden Fall das DLC-Protokoll notwendig.

Viele Grüße
rkoe1
 
ja die Protokolle habe ich auch alle drin aber ich kann trotz dem die Schnittstelle nicht auswählen. Am anderen rechner geht's:confused:
 
Welche Schnittstellen werden denn in dem Fenster PG/PC-Schnittstelle angezeigt?

Funktioniert z.B. die MPI - Schnittstelle (PC-Adapter MPI)?
 
Zurück
Oben