Impulse..
Hi,
und daran denken:
wenn ich genügend LANGSAM das Wasser fliessen lasse(Leitung drosseln), so kann ich auch ohne Zählerkarte die Impulse auswerten! Die Frage ist, muss es hier schnell sein(eher nein).
4700 Imp/Liter => falls der Durchfluss 1 Liter/min ist, dann sind es ca. 78 Impulse/s; wenn die SPS sonst nicht viel macht, kann man damit leben. Ist ja nicht für Kernkraftwerk Steuerung , sondern für Tests...
Das schätze ich an SPSen wie Matsushita FP0: die kleinste für 200 Euro sogar hat paar High Speed Counter integriert, ganz leicht zu handhaben.
Und High Speed Outputs, für z.B. Positionierungen..
V.