Hallo !

Ich habe momentan das kleine Problem, dass ein Kunde von uns ein Programmupdate benötigt. Meine Überlegung war nun, einfach das neue Programm auf eine Speicherkarte zu laden und es ihm per Post zu schicken. Da wir S7 recht selten einsetzen habe ich zur Zeit keine Steuerung da mit der ich die Karte beschreiben kann. Gibt es eine Möglichkeit die Karte über den S7 Manager und einen Cardreader zu beschreiben? Bzw funktioniert das überhaupt, dass die steuerung dann das neue Programm von der Speicherkarte nimmt wenn sie ausgetauscht wird?

Danke für Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
einspruch eure 4l, die mmc kann man aus der cpu entnehmen, und ein image machen, wenn die gegenseite die gleichehe karte hat und einen popeligen cardreader klappt das.
versuch es bei member volker, da sind im download die programme.
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,
einspruch eure 4l, die mmc kann man aus der cpu entnehmen, und ein image machen, wenn die gegenseite die gleichehe karte hat und einen popeligen cardreader klappt das.
versuch es bei member volker, da sind im download die programme.

das sollte man mit vorsicht genießen, also wenn man keine ahnung hat, kann man da schnell mal ne kündigung bekommen :rolleyes: ...aber lori: einspruch stattgegeben! [edit] auch wenn es hier nich um ein image von einer vorhandenen mmc geht[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein image kann man ziehen und zurückspielen, wenn es die gleichen karten sind (e-stand und speichergrösse).

aber das nützt in diesem fall ja nichts.
man sollte die karte also am besten mit einem pg bzw mit einem entsprechendem writer (kein normaler cardreader) beschreiben, oder in der cpu.

beim beschreiben mit dem pg über den s7-manager nicht nur die bausteine übertragen sondern auch den ordner systemdaten. dort befindet sich die hardwarekonfiguration drin.
 
hallo,
@ funkdoc: was ist das für eine komische aussage:confused: wenn du die mmc in einen 8€ cardreader steckst, will er das ding formatieren, darfste aber nicht, weiss nicht wo du deine infos herbekommst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
@ funkdoc: was ist das für eine komische aussage:confused: wenn du die mmc in einen 8€ cardreader steckst, will er das ding formatieren, darfste aber nicht, weiss nicht wo du deine infos herbekommst.

schon mal probiert?

ich schon...

fakt ist die siemens MMC karten haben eine andere betriebsspannung als die herkömmlichen SD karten. steckst du sie rein, ist sie kaputt. da brauchst du sie nichtmal formatten....

grüsse
 
schon mal probiert?

ich schon...

fakt ist die siemens MMC karten haben eine andere betriebsspannung als die herkömmlichen SD karten. steckst du sie rein, ist sie kaputt. da brauchst du sie nichtmal formatten....

grüsse

Falsch:

Ich habe bereíts mehrere MMC´s via Image wieder repariert. bzw. mal ein Image gemacht und anschließend wieder aufgespielt. Hat bis jetzt immer einwandfrei gefunzt.
Nutze mein Hp nc6320 mit intergriertem 7 in 1 Card Reader
 
fakt ist die siemens MMC karten haben eine andere betriebsspannung als die herkömmlichen SD karten. steckst du sie rein, ist sie kaputt.
auch ich muss da widersprechen. hab auch schon erfolgreich images gezogen und wieder aufgespielt. (mit normalen cardreadern)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@atlas
du hast nicht zufällig ein field pg?
der simatic manger kann dir die bausteine direkt auf die mmc im slot vom field pg schreiben.

bin mir da zu 80% sicher, ist lange her seit ich ein field-pg in den fingern hatte...
 
@atlas
du hast nicht zufällig ein field pg?
der simatic manger kann dir die bausteine direkt auf die mmc im slot vom field pg schreiben.

bin mir da zu 80% sicher, ist lange her seit ich ein field-pg in den fingern hatte...

kann deinesicherheit um 20% erhöhen, an nem field-pg isn card-reader für siemens-karten (keine anderen...) dran


OT: ...aber glaubste wirklich, er hat ein field-pg, wenn er sowieso so selten in siemens macht?
 
hi

also bei mir war ne karte welche ich interessenshalber in einen cardreader steckte dann defekt. die liess sich dann von der cpu auch nicht mehr lesen.

seitdem habe ich allen kollegen abgeraten dass sie diese karten in nen normalen cardreader stecken.

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falsch:

Ich habe bereíts mehrere MMC´s via Image wieder repariert. bzw. mal ein Image gemacht und anschließend wieder aufgespielt. Hat bis jetzt immer einwandfrei gefunzt.
Nutze mein Hp nc6320 mit intergriertem 7 in 1 Card Reader

Hallo,
ich habe das gleiche Laptop; dauert das Image einlesen/zurückspielen bei dir auch 'ne halbe Ewigkeit? Habe das ganze mal mit einem "Billig-USB-Reader" probiert, das dauerte max. 1/5 der Zeit im Vergleich zum internen Card Reader!

Gruß Christian
 
naja immage oder nicht image - das ist hier eigenltich auch egal.

er will seine bausteine und die hw-config vom pg auf die mmc bekommen. das geht entweder mit dem card-reader der im siemens pg integriert sit oder eben mit einer anderen cpu - wird doch wohl noch eine im büro rumliegen?

wenn du beide möglichkeiten nicht hast, dann kann das vielleicht jemand anders für dich machen - sag mal woher du kommst, da findet sich bestimt jemand.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für das viele Feedback.

Und nein,. ich habe keine weitere Siemens Hardware hier mit der ich eine Karte beschreiben könnte. Selbst wenn ich es irgendwie hinbekomme... funktioniert das überhaupt, einfach eine Karte mit dem neuen Programm in die Steuerung stecken und beim nächsten einschalten übernimmt diese das neue programm ohne weiteres zutun?
 
Danke für das viele Feedback.

Und nein,. ich habe keine weitere Siemens Hardware hier mit der ich eine Karte beschreiben könnte. Selbst wenn ich es irgendwie hinbekomme... funktioniert das überhaupt, einfach eine Karte mit dem neuen Programm in die Steuerung stecken und beim nächsten einschalten übernimmt diese das neue programm ohne weiteres zutun?

ja, urlöschen, abschalten, karte wechslen, starten
 
Die Methode mit einer anderen CPU zum MMC schreiben benutzen interessiert mich nochmal. Wie sieht es da aus mit der Hardware-Config? Muß doch die Systemdateien auch mit übertragen oder? Was sagt dann die CPU zu den nicht passenden Daten?
 