motorbaustein s7

William700

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes SPS forum, ich hab wieder mal eine schöne Aufgabe bekommen.

Ich soll für ein Projekt in S7 FBs vorfertigen und zwar für Motore und Schieber, naja denk ich so weit so gut, aber die haben auch timer drinnen und jetzt:
wenn ich die timer in den FB Motor rein schreibe wird bei jedem aufruf der timer überschrieben denk ich mir, also funkt nicht.
wie löst mal das problem in S7.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst den Timer als Formal Operant übergeben, stell doch mal Deinen Code online.
Hast Du mal überlegt, statt einem Timer den entsprechenden SFB zu verwenden. Diesen kannst Du in Deinem FB als Multiinstanz aufrufen, und brauchst nur noch den Timerwert als Inputparameter.

Gruss
Audsuperuser
 
@AUDSUPERUSER
Also sollte es dir wider erwarten tatsächlich gelingen einer SPS "schätzen" beizubringen,
würde ich dich glatt für den Nobelpreis vorschlagen. :ROFLMAO:

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben