Ethernetverbindung zw. SPS und Industrie-PC

KatjaD

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin etwas verzweifelt und komme einfach nicht weiter.
Ich hoffe dass ich hier Hilfe finde.

Ich versuche eigentlich nur ein Verbindung zwischen
einem Industrie-PC und der SPS über Industrial Ethernet herzustellen,
weiss aber einfach nicht wo es hakt. Habe sowas auch noch nie zuvor gemacht.

Ist eine VIPA SPS 312 SC mit eingebautem CP.
SPS habe ich soweit ich das weiss richtig konfiguriert.

Die Visualisierung auf dem PC mach ich mit Movicon X2.

Bei der Verbindung wird immer "eingeschränkte oder keine Konnektivität" angezeigt. Liegt hier schon das Problem?

Gibts nicht irgendwo eine Anleitung wie man sowas macht?
Hab jetzt bestimmt 2 Stunden das Internet durchsucht, aber einfach
nichts passendes gefunden.

Bin für jede Hilfe dankbar!
 
also die netzwerkverbindung auf dem IPC sollte schon funktionieren, also sich einwandfrei in ein netzwerk einfügen...dazu prüfe: IP und Subnet-Maske ... evtl. ist der IPC auf automatische IP-verteilung eingestellt abeer kein DNS sagt ihm, was er denn nun wirklich für eine IP hat ...

...beides sollte dann auch zu deinen CP-einstellungen passen, damit ein barrierefreier sprachverkehr funktioniert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok vielen Dank!
Hab alles nochmal überprüft und "sollte" so stimmen.

Wenn ich die SPS anpinge erhalte ich auch Antwort.
Ich glaub die beiden haben sich wirklich gefunden :)

Dann scheint nur noch das Problem bei Movicon zu liegen, oder?
Zufällig nen Tipp welchen Kommunikationstreiber ich auswählen muss?
Kann Movicon das überhaupt, über die Ethernet-Schnittstelle
auf die SPS zugreifen?
 
Hi,

sind PC und SPS über einen Switch verbunden oder direkt?

Aber Crossover braucht man glaube ich nicht bei der VIPA,oder?

Ansonsten das prüfen was vierlagig schon geschrieben hat.

Gruß

Robert
 
Ist eine VIPA SPS 312 SC mit eingebautem CP.
SPS habe ich soweit ich das weiss richtig konfiguriert.
Wie hast Du den CP reinkonfiguriert ?
Bei unseren VIPAs müssen in den ersten freien Steckplatz einen physikalisch gar nicht vorhandenen CP343 projektieren, der dann stellvertretend für Schnittstelle auf der CPU konfiguriert wird.


Gruß Axel
 
Zurück
Oben