VIPA 315 - MPI-Kommunikation

rkoe1

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hätte wiedereinmal ein Problem. Ich versuche zur Zeit (zu Testzwecken) eine VIPA 315-2DP01 zu parametrieren.

Ich kann per MPI den Inhalt der CPU sehen, kann aber keine Bausteine und auch nicht die Hardwarekonfig übertragen.

Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

Viele Grüße
rkoe1
 
Hallo,

bei einer Siemens-CPU würd ich fragen, ob sie auf "RunP" steht.

Was kommt denn für eine Fehlermeldung beim Übertragen?


MfG

edit: Hrmpf, Hardware sollte eh nur in Stop gehen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die CPU hat einen Schalter mit den Stellungen "RUN-STOP-MRES" - und steht in STOP.

Es kommt die Meldung "294:6 - Der Baustein x konnte nicht kopiert werden"

Viele Grüße
rkoe1
 
STEP 7 Fehlernummern

Schau mal hier...


Auszug aus STEP 7 Fehlernummern
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23926792

294:6 Der Baustein OB/FB/FC/DB xy konnte nicht kopiert
werden.
Der OBxy wird von der CPU nicht unterstützt. Dieser OBxy kann und darf nicht in diese CPU downgeladen
werden. Eventuell einen anderen OBxy mit ähnlicher Funktion,
der diese CPU unterstützt, verwenden und diesen downladen


/ Tillix
 
Schau Dir mal den Speicher der CPU, unter Baugruppenzustand an. VIPAs wollen öfter komprimiert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Antworten. Inzwischen vermute ich das die CPU defekt ist.
Nach Speicherreset und Schalter in STOP sind folgende LED's an: Power, RUN, STOP, SF und MMC. Der Diagnosepuffer sagt mir "DEFEKT: Abbruch durch Watchdog/processor exceptions".

Betriebszustand der CPU ist RUN. Die CPU lässt sich aber weder durch Schalter noch durch Software in Stop versetzen.

Viele Grüße
rkoe1
 
Ist die CPU vielleicht längere Zeit (mehrere Monate) einfach nur rumgelegen?
Einige der Vipa-CPUs haben da manchmal erstmal Anlaufprobleme. Lass doch mal bestromt (also 24V angeschlossen) für 'ne Stunde liegen, dann nochmal Aus/Ein, vielleicht geht's dann.
 
Neue Firmware

Hallo,
die CPU hat wie du gesagt hast längere Zeit im Lager gelegen. Das Einschalten und Zurücksetzen hat jedoch nicht gebracht.

Habe dann eine aktuelle Firmeware aufgespielt. Jetzt funktioniert`s.

Vielen Dank an Alle für die Infos.