Zähler FM 350-1 parametrieren

fi1988

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Habe mal wieder ne Frage: Wie ihr vielleicht wisst, bin ich an einer Abschlussprüfung. Ich muss einen Zähler programmieren und in den FC integrieren. Habe nun die FC1, FC2, DB1, UTD1, UTD2 in mein S7-Programm kopiert. Jetzt muss ich die diversen Eingänge des Zählers parametrieren. Habe jedoch noch nicht viel Erfahrung. Hat mir jemand Erläuterungen zu dem Parametrieren?

Mein Zählerkontakt ist ein Durchfluss-Sensor mit einer Frequenz von 38-550Hz.

Wie kann ich das Lösen? Hat mir jemand Tipps, bzw. eine einfach verständliche Anleitung?
 
... du musst eigentlich nur das Software-Tor (Bit 13.3 aus der UDT Steuerbereich) ansteuern. Dann bekommst du über den aktuellen Wert (DINT 4 aus der UDT Istzustand) deine gezählten Impulse zurück. Gleichzeitig sind mit Öffnen des SW-Tor's die LED's an der Karte aktiv, die dir zeigen, das Impulse hereinkommen (oder nicht).

In der HW-Konfig hast du die Baugruppe ja korrekt parametriert ...?

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... du musst eigentlich nur das Software-Tor (Bit 13.3 aus der UDT Steuerbereich) ansteuern. Dann bekommst du über den aktuellen Wert (DINT 4 aus der UDT Istzustand) deine gezählten Impulse zurück. Gleichzeitig sind mit Öffnen des SW-Tor's die LED's an der Karte aktiv, die dir zeigen, das Impulse hereinkommen (oder nicht).

In der HW-Konfig hast du die Baugruppe ja korrekt parametriert ...?

Gruß
LL


Hallo Larry

Habe nun den FC2 parametriert. Habe alle Eingänge/Ausgänge mit Merkern versehen. Öffne ich nun die erstellte Variabelntabelle, so sehe ich bei db1.dbd34 den HEX-Wert wechselnd 0-1-0-1... (DW#16#00000000; DW#16#00000001...)
Ist das gut so, dass ich so die Impulse des Sensors erfasse? wie kann ich nun den Sensor in den FC integrieren um nach einer bestimmten Impulszahl den Füllvorgang des Tanks zu beenden?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... das sieht überhaupt nicht aus wie bei mir ...:confused:
In deinem DB1 gibt es das SW-Tor gar nicht. Bei mir wäre das entsprechend deiner restlichen DB-Belegung auf Bit 27.3.

Bist du sicher, dass du dir die richtigen Bausteine kopiert hast ...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Dein Ansprechpartner der FC's aus der Standard-Bibliothek (die hab ich nicht im Einsatz) wäre der FC0. Dort musst du dass SW-Gate mit "1" beschalten und den Gate_Stop mit "0". Dann sollte es eigentlich auch gehen ...
 
... Dein Ansprechpartner der FC's aus der Standard-Bibliothek (die hab ich nicht im Einsatz) wäre der FC0. Dort musst du dass SW-Gate mit "1" beschalten und den Gate_Stop mit "0". Dann sollte es eigentlich auch gehen ...


Nun ja, bis jetzt konnte ich den Zähler noch nicht programmieren. habe mal mit Siemens Kontakt aufgenommen und warte auf Antwort! Hoffe die können mir weiter helfen, ansonsten weiss ich nicht wie ich es lösen könnnte.
 
Ich verstehe dein Problem nicht ...
Der Zähler muss nicht programmiert werden. Du musst ihn nur wie beschrieben freigeben und die richtigen Perepherie-Adressen an den FC's angeben. Wenn du nun das SW-Gate (wie oben schon beschrieben) beschaltest, dann zählt das Ding, vorausgesetzt es kommen Impulse rein. Das ist aber dann mehr ein Frage des richtigen "Drähte anklemmens".

Gruß
LL
 