Kopplung von S5 zu S7 über INAT Karte

Ralle22

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe gerade mal eine Frage zur Kopplung einer S5 zur S7 mit einer Inat Karte (S5-TCP/IP-100).

Es sollen zwei Temperaturmessungen in der S5 angelegt werden und diese sollen später über die S7 mit WinCC visualisiert werden.
Daher wüsste ich gerne, wie ich vorgehen muss, da ich mich auf S5 - Seite leider kaum auskenne.
Muss die CPU beim einrichten der Karte in Stop genommen werden?

Über eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.

MfG,

Ralle22
 
Hallo,

Wie soll die Verbindung zwischen S5 und S7 realisiert werden?
[ TCP/IP ] S5 wird die Werte dann wahrscheinlich zyklisch senden an die S7 ???

Wenn in der INAT -Karte eine neue Verbindung eingerichtet wird muß sie in der S5 mit dem FB Sync. 'gestartet' werden. Welche S5 -CPU ?
Der FB Sync wird meistens im Anlauf programmiert, also muß die CPU wahrscheinlich einmal neu durchgestartet werden .

Gruß
 
Wenn die Kommunikation über H1 laufen soll muß die "Inat Karte (S5-TCP/IP-100)" und die S7 aus ISo-Protokoll (RF1006) können.

Auf der S5 Seite muss wie schon beschrieben der "FB Sync" in den Anlauf.
Zum Senden währe der "FB Send" . Sind Standart Funktionsbausteine die im AG schon vorhanden sind. Welche siehe bitte das Handbuch der CPU
( mal FB 120 und ff ) oder FB (2xx weiß nicht mehr so genau glaub FB 240 und folgende)

Für die Kopplung können Dir die Anhänge weiterhelfen. Siehe dort nach FB Send, FB Sync, FB Receive und wichtig für das S5-Prog. das Anzeigenwort.


Anhang anzeigen 948_Hantierungsbausteine.pdf

Anhang anzeigen Hantierungsbausteine.pdf

Wenn du dann weitere Fragen hast .... frag ruhig

Gruß
 
Vielen Dank erstamal für Deine schnelle Hilfe. Hoffe mal ich kopmme damit zurecht.
Ansonsten meld ich mich nochmal.

Schöne Grüße,

Ralph!
 
Zurück
Oben