CP 5431 - run & stop

DDD

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe folgendes Problem mit einer CP 5431 in einer S5. (SINEC 6GK1543-1AA01)

Ab dem Start der S5 leuchten die RUN und die STOP LED beide konstant.
Leider habe ich nirgends eine Dokumentation o.ä. zu solch einem Problem gefunden.

Bitte helft mir.

Danke im Voraus
 
Hallo,

ohne wirklich etwas davon zu verstehen, steht im Handbuch:

- keine Datenübertragung möglich
(Datenaustausch mit CPU über den
Rückwandbus gesperrt).
- Parametrierung des CP über Schnittstelle
AS 511 nicht möglich.
- Das Speichermodul des CP 5430 TF/CP 5431
FMS kann gelesen, aber nicht beschrieben
werden.
Ursache:HTB SYNCHRON nicht oder fehlerhaft
gelaufen
Abhilfe: HTB SYNCHRON aufrufen

Grüße von HaDi
 