Fehler Analogkarte

chris_sch

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe die Analogkarte 331-7KF02-0AB0 laut Plan angeschlossen.
Benötige 6 Spannungseingänge von 0 - 10 V.

Als Test wurden 6 9V Batterien angeklemmt.
Beide nicht benutzten Eingänge wurden deaktiviert und die Massen gebrückt.

Bei der Anzeige der Werte kommt folgendes heraus:

L PEW 0 --> 26320
L PEW 1 --> 53333
L PEW 2 --> 21992
L PEW 3 --> 59477
L PEW 4 --> 21976
L PEW 5 --> 55376

Die Batterien sind alle noch geladen.

Warum erhalte ich nicht gleichmäßige Werte ?

MfG
 
Lädst du da wirklich PEW 0 .. 5 ?
Du weißt ja sicherlich, dass die PEW's im 2er-Raster adressiert werden ...?
Vielleicht sehen deine Werte dann auch schon besser aus ...
 
Falsch, so bitte, wenn es denn bei dir wirklich mit PEW losgeht:

L PEW 0
L PEW 2
L PEW 4
L PEW 6
L PEW 8
L PEW 10

PS: 4l lauert anscheinend wieder mal vor dem PC auf Kundschaft :ROFLMAO:! :ROFLMAO: So fix, wie das geht.
 
der dank gebührt an dieser stelle Larry ... man, man, man, nicht schlecht ... man könnte denken, da wollt uns einer necken :rolleyes:

@ralle: ;) ... instandhalter sind halt doch die schnellsten :cool: ... larry kommt auch aus dieser berufsgruppe :rolleyes:
 
Stimmt in diesem Fall nicht so ganz ...
Das hat mehr was mit dem Forum selbst zu tun. Das ständige Lesen von Problemen wie z.B. diesem schärft den Blick für die Kleinigkeiten. Diesen Effekt kann ich in "meiner" Firma auch recht gut einsetzen ...
Es hat also auch sein Gutes ...:p
 
Zurück