S7-200 + TP177micro + PPI-Adapter = ?

DarkLykan

Level-2
Beiträge
56
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
wer hät´s gedacht, ich hab wiedermal ein kleines Problem :ROFLMAO:.
Ich eine S7-224 mit angeschlossenem TP177micro. Programm und Visualisierung sind schon eingespielt. Anlage läuft ^^
Mein Problem ist nun folgendes ich möchte mich gerne noch mit meinem PG zwischen TP und SPS hängen um das Programm in der SPS zu Diagnose zwecken beobachten zu können. Leider muss ich dann immer das TP abstecken, da ich sonst immer von MicroWin die Meldung bekomme "Im PROFIBUS-Netz sind Master vorhanden, doch das aktuelle Gerät unterstützt keine Master. Wählen Sie ein Multi-Master-Gerät und wiederholen Sie diesen Schritt.".
Gibt es eine Möglichkeit das Programm zu beobachten während das TP angeschlossen ist? (Ohne TP kann ich die Anlage nicht bedienen^^ da bringt mir das beobachten nichts)
Ach jaich benutze zum Bespielen der HW den Siemens Adapter "RS232 / PPI Multi-Master Cable" (6ES7 901-3CB30-0XA0) eingestellt auf 19,2k genau wie TP und SPS.

PLS Help

MFG DarkLykan
 
da sie s7-200 nicht als profibus-master agieren kann ist in deiner konfiguration das HMI der master und, wenn du es anschließt dein PG ... geh in die schnittstellen einstellungen deines PGs und nimm den haken bei "pg ist einziger master" raus ... versuch macht kluch :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
hab schon alle kombinationen ausprobiert ^^ verschiedene Baud Raten, unter WinCC unter Verbindung den Haken "Einziger Master am Bus" rausgenommen bzw reingemacht, aber hatte alles keinen Effekt.

MfG DarkLykan
 
Hi
hab schon alle kombinationen ausprobiert ^^ verschiedene Baud Raten, unter WinCC unter Verbindung den Haken "Einziger Master am Bus" rausgenommen bzw reingemacht, aber hatte alles keinen Effekt.

MfG DarkLykan
Hast du den Haken auch schon mal bei deinem PG rausgenommen und im HMI lässt du ihn drin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
ich danke erstmal allen.
Hab das Problem lösen können. Lag weder an den Einstellungen des TP noch an den der SPS, sondern an den dummen Dipp-Schaltern am Adapter.
Ich habe vorher mit einer älteren Version von MicroWin gearbeitet und jetzt hat mein Chef letztens die Version 4.0 auf mein PG gespielt. Laut den Jungs bei Siemens musste bei der älteren Version nur die Passende Baud Rate im Adapter eingestellt sein und der Dip-Schalter 5 für die Einstellung ob Freeport- oder Multi-Master-Modus musste auf 0 stehen jetzt bei der neuen MicroWin Version muss der Dip-Schalter 5 eingeschaltet werden und siehe da jetzt kann ich mich dazwischen hängen und beobachten.

MfG DarkLykan
 
Hallo Leute,

die Steuerung besteht aus einer CPU 224XP und einem TP177micro. Die Kommunikation zwischen beiden Teilnehmern funktioniert tadellos.
Nun möchte ich wie der Nutzer über mir, auf beide Teilnehmer von meinem PG aus zugreifen können und z.B. E/A-Zustände der CPU lesen und eine neue Visuallisierung auf das TP177micro übertragen.

Leider klappts bei mir auch nach dem Einstellen des Dipp-Schalters (5) am RS232/PPI Konverters nicht. Ich kann weder etwas aufs TP übertragen noch die E/A-Zustände auslesen. :/
Die Baud. habe ich an der CPU/TP und am PPI Konverter auf 9,6 k eingestellt.

Die Fehlermeldung beim Zugriff auf die CPU lautet: Fehler: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden oder sie wird von einer anderen Anwendung verwendet.
Fehlermeldung beim Transferieren aufs TP: Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen sie Kabel, Einstellungen,...
Ich kann im Transfermenü auch nur 115,2 k oder 57,6 k Baud auswählen.

Woran könnts liegen? Habe schon alles mögliche getestet, aber ohne Erfolg.. :(
 
Hi,
die Verbindung zw. TP177 und SPS ist eine MPI Verbindung.
Du kannst auch die Schalterstellung der SPS abfragen. (Run-Term Schalter). Dementsprechend kannst du auch die Schnittstelle der SPS für was anders nutzen z.b. für die Diagnose.
Wenn du die frei programmierbare kommunikation benutzt, kannst du von microwin aus auf die sps nicht zugreifen. (während sie läuft) wenn du aber in term schaltest, könntest du sie schnittstelle zur diagnose freistellen.

gruß
com
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tut mir leid, aber so richtig komme ich immernoch nicht weiter... :(
Ich habe jetzt ein MPI/USB Programmierkabel angeschlossen und kann jetzt tatsächlich die E/A-Zustände der CPU auslesen, aber auf das TP komme ich immernoch nicht.

Kann mir bitte jemand etwas detaillierter beschreiben worauf man zu achten hat?

Grüße
 
Hallo,

das muss gehen.

1. TP Config: "Einziger Master ..." Hacken entfernen
2. DIP 5 am RS232 PC-PPI Kabel auf PPI-Master
3. Micro/win PG/PC Schnittstelle bei Eigenschften PC/PPI-Kabel richtige Baudrate und Multimaster Advanced aktivieren.

Dann nach den Teilnehmern suchen lassen.

Um das lästige AB/EIN Stecken zu vermeiden, hab ich ein Flachbandkabel mit entsprechenden SUB-D Steckern. Kost fast nix, ist einfach zu bauen, funktioniert bei mir im Büro tadellos.

!!!!!!!!! In die Anlage würde ich das Teil aber nicht verbauen !!!!!!!!!

Hoffe das hilft
 