Urlöschen eine SPS ET200

kapitel 7.2 im handbuch

IM 151-7 CPU urlöschen mit Betriebsartenschalter
Um IM 151-7 CPU mit Hilfe des Betriebsartenschalters urzulöschen, gehen Sie wie
folgt vor (siehe auch Bild 7-1):
1. Schalten Sie den Betriebsartenschalter in Stellung STOP.
2. Drücken Sie den Betriebsartenschalter in Stellung MRES. Halten Sie den
Schalter in dieser Stellung, bis die STOP-LED zum 2. Mal aufleuchtet (entspricht
3 Sekunden) und lassen Sie ihn dann wieder in die Stellung STOP
schnappen.
3. Innerhalb von 3 Sekunden müssen Sie den Betriebsartenschalter wieder in die
Stellung MRES drücken und solange in dieser Stellung halten, bis die STOPLED
schnell blinkt (mit 2 Hz). Wenn IM 151-7 CPU das Urlöschen beendet hat,
hört die STOP-LED auf zu blinken und leuchtet.
IM 151-7 CPU hat das Urlöschen durchgeführt.
 
Zurück
Oben