Diagnosepuffer löschen!!!

IMHO nicht möglich, da der Diagnosepuffer auch beim urlöschen nicht gelöscht wird ...

eine möglichkeit, fehler rauszuschieben, die niemand sehen soll ist RUN -> STOP -> RUN -> STOP -> RUN -> STOP -> RUN -> .........aber wozu?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IMHO nicht möglich, da der Diagnosepuffer auch beim urlöschen nicht gelöscht wird ...

eine möglichkeit, fehler rauszuschieben, die niemand sehen soll ist RUN -> STOP -> RUN -> STOP -> RUN -> STOP -> RUN -> .........aber wozu?
Hast recht aber ich habe mir gedacht irgenwo ist ein Link der das löscht.
Habe schon wieder ein Proplem .
Habe meine S7 400 zusammengabaut und habe eine Onlinie Verbindung aufgebaut aber sie ist nicht in den "RUN" Zustand versetzt worden.Warum nicht??Dann habe ich URlöschen durchgeführt und wollte Ram nach rom kopieren das hat auch nicht funktioniert,Dann habe ich nachgesehen welche Hardware drauf ist die hat er auch nicht lesen können!!!Dann wollte ich nachsehen wie die Speicher belegt sind das hat er mit gezeigt nur die Epromkarte wurde nicht angezeigt.Ganz ehrlich soll ich das Teil wegschmeissen oder mache ich wieder zuviel falsch??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tolle Antwort!!!! und ich habe mir gedacht da kennt sich einer aus.Ja so kann man sich täuschen!!

also ich fand die antwort nicht schlecht, hatte ähnlich gedacht...

was erwartest du? keiner hier kennt deinen aufbau, weiß wie schnell du klickst und wieviel zeit du dir nimmst, welche handbücher dir vorliegen ... es gibt zum beispiel das handbuch Automatisierungssyssteme S7-400 Aufbauen

...hast du da mal reingeschaut?
 
also ich fand die antwort nicht schlecht, hatte ähnlich gedacht...

was erwartest du? keiner hier kennt deinen aufbau, weiß wie schnell du klickst und wieviel zeit du dir nimmst, welche handbücher dir vorliegen ... es gibt zum beispiel das handbuch Automatisierungssyssteme S7-400 Aufbauen

Es ist so das ich vor zwei Tagen aus dem Krankenhaus raus bin und jetzt sehr sehr viel Zeit habe mit meinen SPS Müll und mit der 300 komm ich schon gut klar .Jetzt wollte ich meine 400 er Sammlung aufbauen und sie geht halt nicht ins RUN somit bleiben mir halt einige Funktionen verborgen!!
Ich dachte mir wenn ich hier nachfrage gibt es vielleicht ein paar Abläufe die ich hoffentlich umsetzen kann das ich diese 400 in den URzustand setze!!!Und dann weis ich ob sie noch funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die nicht in Run geht, dann sind doch gerade die Diagnosepuffereinträge sehr hilfreich! Dort steht ja vielleicht ein Hinweis auf die Ursache drin.
Was bei den großen CPUs auf jeden Fall geht, ist die Anzahl der Diagnosepuffereinträge zu parametrieren (max. 3200). Vielleicht kann man die auch runtersetzen und die werden dadurch gelöscht. Habe ich noch nicht versucht.
 
Zurück
Oben