Hallo an Alle,
ich möchte mehrer Fremdgeräte über ein RS485 Netz ansprechen. Wie mach ich das am besten.
1.) Welche Hardware wird auf S7 Seite benötigt
2.) Wie kann ich über Simatic S7 dann ASCII Zeichen senden
3.) Wie kann ich ASCII Daten empfangen (ich sende einen Auftrag an ein Gerät welches mir dann Daten zurücksendet)
4.) Auf was muss ich aufpassen


Dank Euch,

Gruß Alex
 
Hallo Alex,

Du kannst die Baugruppen CP340/341 bzw. CP440/441 einsetzen.
Um diese zu parametrieren brauchst Du noch die Software
"Punkt- zu Punkt-Kommunikation" (Wird glaube ich mit der Hardware
mitgeliefert).
Die Kommunikation funktioniert dann mit den SFB's 12,13,14,15
(zumindest in der S7-400. Bei der 300er weiß ich es nicht).

Gruß
Gebs
 
Hallo an Alle,
ich möchte mehrer Fremdgeräte über ein RS485 Netz ansprechen. Wie mach ich das am besten.
1.) Welche Hardware wird auf S7 Seite benötigt
2.) Wie kann ich über Simatic S7 dann ASCII Zeichen senden
3.) Wie kann ich ASCII Daten empfangen (ich sende einen Auftrag an ein Gerät welches mir dann Daten zurücksendet)
4.) Auf was muss ich aufpassen


Dank Euch,

Gruß Alex

Hallo,

ich schreibe mir hierzu immer Kommunikationsbausteine.
Habe grad ned viel Zeit zum Erklären, hier schnell ein Beispiel, hoffe kannst es verstehen, ich arbeite schon seit über 20 Jahren mit Assembler und rs485.
Habe bisher nur maximal 256 Befehle benötigt.
Als Beispiel mit T 37 - Command 99, also Wert 99 in Variable Command an den Teilnehmer 47, schriebe ich $ 0 3 7 $ T D D $ 0 (Setze Werkseinstellung, falls Gerät unterstützt) an den Bus und warte dann auf Antwort $ 0 3 7 $ 0 das alles in Ordnung ist. Kommunikation verwende ich falls möglich COF 8, 4 byte (War früher beim einigen Assembler Controlern der Standart)
 
Falls du einen Link zu einen technischen Handbuch einer der Komponenten die du ansteuern musst hast, kann dir sicher jemand von uns hier beschrieben wie du dden Baustein der Kommunikationsfunktion nach Iso aufbauen und programmieren könntest.

Es ist kein grosses Hexenwerk, jedoch wenn man es noch nie gemacht hat und noch nie damit gearbeitet ist es wie bei vielen technischen Sachen ohne Hilfe sicher sehr schwer.

Wünsche ein schönes Wochenende,

Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wow Dank Euch,
wurde alles von Euch bestens erklärt. Bin begeistert!

@maxi
Ich muss ASCII- Zeichen an einen/mehrere Zähler senden danach bekomme ich den Zählerstand zurückgeliefert

Bsp Anfrage:
<STX> 30 05 <ETX>
STX, ETX sind ASCII Steuerzeichen (HEX 02 und 03)
30 Adresse des Zählers
05 ein bestimmter Zähler

Bsp Antwort von Zähler:
<STX>3005R00012300<ETX><CR>
STX, ETX Steuerzeichen
30 Adresse des Zählers
05 ein bestimmter Zähler
Zurückgelieferter Wert des Zählers 000123,00

Diese abfrage möchte ich jede Minute durchführen und den Zählerstand in einen Datenbaustein ablegen. Es sollen bis zu 31 Zählern angeschlossen werden

Wie lege ich Kommazahlen am besten in einem Datenbaustein ab?

Dank euch

Gruß Alex




 