Warum 27468 Einheiten bei Analog-Karten

jan820813

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
warum muss bei der Analog-Wert-Verarbeitung der ANI mit dem Wert 27648 dividiert werden. Soweit ich weiß wird der ANI als Word eingelesen und durch 2 geteilt (wegen unipolaren Eingang). 2 Bits gehen noch für den Unter/Übersteuerungsbereich drauf, aber warum bleiben dann 27648 Einheiten übrig. Was auch komisch ist, dass wenn ich einen ANI abklemme im aktuellen Status als PEW der Wert 32767 eingelesen wird!
 
Weil Siemens das so festgelegt hat, für seine Analogeingänge. Der fehlende Rest ist der Übersteuerungsbereich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
15 bit Karte??

Hallo ich habe ein AI Modul von Phoenix. Wenn ich dieses skalieren will, muss ich denn Wert dann durch 32768 teilen??
Wenn ich das PEW einlese bekomme ich max 32768
bei Siemens Karte bekomme ich ja die 27648.
Wenn ich durch 27648 dividiere wird mein Ergebnis ja falsch.

Danke
Michael
 
Mit welchem Baustein skalierst Du ???
Ich hatte ähnliche Probleme und habe mir einfach einen skalierungs FB geschrieben bei dem man alles ( max.Teile In, min. Teile In, max . Anzeige und min. Anzeige ) selbst eingeben kann. Seitdem habe ich Ruhe was immer da auch kommt. Die gültige Formel steht irgendwo im Handbuch oder aber ich schicke den FB.

peter(R)
 
Hallo ich habe ein AI Modul von Phoenix. Wenn ich dieses skalieren will, muss ich denn Wert dann durch 32768 teilen??
Wenn ich das PEW einlese bekomme ich max 32768
bei Siemens Karte bekomme ich ja die 27648.
Wenn ich durch 27648 dividiere wird mein Ergebnis ja falsch.

Danke
Michael

Da liegst du richtig. Die Formel findet man auch in der Beschreibung zum FC105, wenn man ihn markiert und die Hilfe-Taste drückt.
 