-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich sitze gerade in Virginia und habe ein Problem mit einer CPU 315-2 DP.
Ich arbeite in dem Programm sehr viel mit Zählern.
Wenn ich seit heute nachmittag über VAT den Wert 0 in einen Zähler schreiben will, passiert etwas ganz merkwürdiges:
Der Zähler nimmt den Wert 0 zwar an, bleibt aber bei Verknüpfungen gesetzt!
Setze ich den Zähler über da Programm zurück, dann ist alles so wie es sein soll.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein kann?
CPU im A...?
Für Tips wär ich sehr dankbar, da ich morgen abend nach Hause fliege und die Anlage laufen muss!
Ein kurzes Stück Programm verdeutlicht das Problem vielleicht am besten:
U(
L Z50
L 0
==I
)
U Z50
= M1.0
Dann wird der M1.0 gesetzt,wenn ich über VAT zuerst einen Wert in den Zähler schreibe und dann eine Null!
Das hab ich so noch nie gehabt!
ich sitze gerade in Virginia und habe ein Problem mit einer CPU 315-2 DP.
Ich arbeite in dem Programm sehr viel mit Zählern.
Wenn ich seit heute nachmittag über VAT den Wert 0 in einen Zähler schreiben will, passiert etwas ganz merkwürdiges:
Der Zähler nimmt den Wert 0 zwar an, bleibt aber bei Verknüpfungen gesetzt!
Setze ich den Zähler über da Programm zurück, dann ist alles so wie es sein soll.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein kann?
CPU im A...?
Für Tips wär ich sehr dankbar, da ich morgen abend nach Hause fliege und die Anlage laufen muss!
Ein kurzes Stück Programm verdeutlicht das Problem vielleicht am besten:
U(
L Z50
L 0
==I
)
U Z50
= M1.0
Dann wird der M1.0 gesetzt,wenn ich über VAT zuerst einen Wert in den Zähler schreibe und dann eine Null!
Das hab ich so noch nie gehabt!